查看: 168|回复: 1

【技术讨论】生态建筑-------法兰克福商业银行

[复制链接]

2854

主题

211

回帖

1171

积分

版主

积分
1171
发表于 2026-5-25 15:47:47 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
实践中,有谁帮我解释一下这幅图片中气流是如何运做的。

---
补充:
生态建筑的精髓就在于"以人为本,节约能源,可持续发展"!
大家应该看它巧妙的平面布局和结构方案设计,国内的高层几乎都是核心筒和框架体系,无法获得一个如此大跨度的无柱空间,用于组织良好的通风和采光

相关讨论:
1. 各位同行在实际项目中有没有类似处理经验可以分享?遇到这类情况通常从哪些方向入手分析问题根源?
回复

使用道具 举报

9047

主题

-18

回帖

3628

积分

版主

积分
3628
发表于 2026-10-31 08:15:45 |重庆| 显示全部楼层
关于图片中的气流运作原理
你发的这张图应该是福斯特设计的法兰克福商业银行大厦(Commerzbank Tower)的剖面或中庭节点。这座楼是生态高层的经典案例,它的核心气流组织靠的是中庭烟囱效应。
具体运作机制是这样的:
■ 建筑平面做了五角星形分割,每9层设置一个通高约1/3楼高的中庭(空中花园),中庭贯穿整个建筑高度,形成多个串联的通风井。
■ 夏季运行时,室内人员产生的热量使中庭空气升温,热空气密度变小向上浮升,在中庭顶部排风口形成负压抽吸作用。办公区的空气被吸入中庭,最终从屋顶排出。这就是典型的热压通风。
■ 立面开窗设计得很巧妙,每个五角星单元的外侧幕墙都带有可开启扇。新风从低处或侧边进入办公区,经过人员活动区后汇入中庭。为了控制风速和噪音,通常在进风口会设置缓冲前室或导流板。
■ 另外,它并不是纯靠自然通风。过渡季节和夜间会引入室外冷风通过地板送风或冷辐射吊顶降温;极端天气则切换为全空气空调系统。这是典型的混合通风策略。

关于结构布局与大跨度空间的配合
你提到的大跨度无柱空间,是该楼能实现良好通风采光的关键前提。
■ 结构体系采用了中央钢筋混凝土核心筒 + 外围巨型V型钢斜撑。斜撑跨越两个楼层的高度,将楼面荷载直接传递到核心筒,从而在办公区域取消了常规的内柱和外柱,释放出完整的开敞空间。
■ 正因为内部没有柱子挡路,每个五角星翼端才能做到完全通透,且外立面可以做成独立的锯齿形采光通风单元。这种结构逻辑直接决定了气流组织没有阻挡,自然通风效率极高。

国内类似项目的经验与分析方向
国内做高层自然通风确实比国外难很多,主要受限于气候分区和防火规范。遇到这类问题,建议从以下几个方向入手分析:
■ 热压与风压计算优先:先算出目标换气次数所需的最小中庭截面积和高度差。根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012的相关规定,自然通风的有效性取决于室内外温差产生的压差和风压系数。不同地区风玫瑰图差异大,必须结合当地主导风向调整开口朝向。
■ 中庭尺度与连廊设计:中庭截面长宽比不宜过大,否则气流容易贴壁走而抽不走中间区域的废气。连廊位置要避开主要气流短路通道,通常设在迎风面或侧风面。
■ 防排烟规范的硬性约束:根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017,高层建筑的中庭必须满足排烟量要求。很多项目在方案阶段只顾着搞自然通风,后期消防审查时发现排烟风机房占地太大或者补风不足,导致设计返工。所以分析时要同步核算火灾工况下的烟气控制。
■ 遮阳与得热控制:自然通风的前提是室内得热可控。如果西晒严重,单纯靠通风反而会把室外热空气灌进来。必须配合外遮阳、Low-E玻璃和相变材料等技术降低显热负荷。

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开资料整理。所引用的规范名称和条文号请以主管部门最新发布的官方文件为准,部分条款可能随全文强制性规范实施有所调整。

实际操作中,如果是在甲方或设计院做前期策划,建议直接用CFD软件(如Fluent或Airpak)对中庭和办公区做数值模拟。把边界条件(风速、温度、开口面积)输入进去,跑出来的流线图和换气效率指标比手算靠谱得多。国内目前做绿建三星的项目,基本都得附CFD分析报告才能过审。有什么具体参数拿不准的,可以把平面图和当地气象参数发出来,咱们再细聊。