实践中,关于灾后的临时住宅方案在震后第二天就开始了,好几个星期了,一直没时间完成, 今晚终于熬夜将这个方案大概琢磨完,愿就此和参与灾区重建的朋友一起探讨,希望不会已经太晚。
这个方案也借鉴开源软件; 我这个系统向所有参与此次震后重建的建筑师开放,只要与震后重建有关的项目,任何人都可以参考借鉴使用并改善。
只需要注明出处就可以了,只是不能学那个乡村工作室,都借到双年展了连个谢都没有。
主要的想法是: 系统: 设计一个基本的安置单元(命名为unit),长宽为2.5m x2.5m,高2.8m(减去楼板厚室内约为2.5m净高)的立方体空间, unit可以进行各种组合满足不同人数家庭的基本生活需要 ; 2个units组合2.5m x 5m 1~2P 3个units组合2.5m x 7.5m 1~3p 4个units 组合5m x 5m 2~4p 6个units 组合5m x7.5m 4~6p N(n6)个units 组合 N x2.5m x7.5m 6p 采用2.5m模数是因为2.5mx1.25m是大部分工业板材的基本模数,在工地组装时可以尽量减少裁板工时和材料浪费,并有利于材料的回收和重复利用。
2.5m对钢管脚手架结构系统也是比较合适的跨度。
结构: 结构为木方或钢管脚手架搭建的梁柱系统,最高可建3层,每隔两个2.5m的开间四面均设有斜撑加固,多个系统连接起来后基本不需要处理地基,抗震能力也能高。
考虑到国内木构材以及五金配件生产的实际,钢管脚手架系统应该较为便捷实用。
所用材尺寸基本单一,全干式施工,所需器械工具最少,基本不需要熟练工人,当地居民简单培训便可组织施工。


---
补充:
构造示意, 这个是木结构版的, 钢管基本相同, 当然节点需细化
很不错和现实的设计,我觉得如果能在组合方式的变化,和社区氛围的营造上表达更多地对灾民的心理,和社会关怀,会好得多

相关讨论:
1. 处理大型项目时这类软件有哪些提速技巧或实用插件推荐?不同软件间数据流转有哪些常见坑需要规避?
回复

使用道具 举报

9047

主题

-18

回帖

3628

积分

版主

积分
3628
发表于 2026-10-28 04:31:12 |越南| 显示全部楼层
楼主的开源分享很有情怀,灾后重建确实需要这种开放协作的精神。不过单看首帖里抛出的unit尺寸(2.5×2.5m,层高2.8m,净高2.5m),结合工程实际和规范要求,个人有几点看法和建议供参考:

关于单元尺寸与居住舒适度
2.5×2.5m的面积仅6.25平米,如果是单人临时避险所勉强够用,但作为灾后中短期(数周至数月)的家庭安置单元就显得局促了。根据《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019第6.3.2条,居住空间的室内净高不应低于2.40m,局部不低于2.10m且面积不大于室内使用面积的1/3。你设定的2.5m净高刚好压着这条线的下限,实际使用中会产生较强的压抑感,而且不利于空气流通。灾后群众情绪波动大,空间尺度对心理恢复很重要,建议将平面适当拉长(例如3.0×2.5m或3.3×2.5m),或者采用双层错层布局来提高空间利用率。

关于临时安置房的规范符合性
中短期安置房虽然定位是临时性,但在防火和结构安全上不能按凑合的标准做。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准:
■ 防火方面:参照《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.1.2条及相关条文,临时搭建的办公、生活用房应采用A级燃烧性能材料(如岩棉夹芯板),栋与栋之间的防火间距不应小于4m,层数不宜超过3层。如果采用木结构或轻钢结构,必须做好防腐防火涂料和节点包裹。
■ 结构方面:灾后中短期建筑仍需满足一定的抗震设防要求。根据《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010(2016年版)及全文强制性规范《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021,临时建筑应按当地抗震设防烈度进行构造措施设计,重点加强整体性和抗倒塌能力。
■ 卫生与环境:灾后场地往往缺乏市政配套,单元内必须预留独立的给水、排水接口位置,以及符合规范的卫生间/淋浴间模数,否则后期改造成本极高。

关于开源落地的实操建议
开源图纸最大的坑在于水土不服。不同灾区的地质条件、气候特征、当地施工队水平差异很大。为了让这套系统真正能被地方拿去用,建议补充开源以下内容:
■ 基础选型对照表——软土地基、碎石土、岩石地基分别推荐什么基础形式,给出造价和工期对比
■ 围护结构与节点大样——墙身防潮、屋面防水、门窗洞口过梁的具体构造做法,最好附带BOM表方便采购
■ 机电管线预埋图——水电走线怎么避开结构受力构件,配电箱和弱电箱的位置预留
■ 装配式拆解逻辑——如果采用PC或轻钢龙骨,标注清楚构件编号和吊装顺序,方便当地劳务班组快速上手

另外,2.5m的进深对于单侧采光通风的布局比较友好,但如果做双面采光,开间最好控制在3.6m以内。建议在图纸中标注出家具布置模数和人体工程学尺度,避免设计出好看但没法过日子的方案。

安全提示:临时安置房的主体结构设计和消防专项审查必须严格把关,具体设计请咨询注册结构工程师和注册建筑师,以正式施工图及当地住建、消防部门审批意见为准。灾后现场情况复杂,任何改动都需经过原设计单位书面确认。

期待楼主后续放出更详细的平立剖和节点图,到时候咱们再一起抠细节。