查看: 169|回复: 1

【规范解读】从专业角度我认为政府应该公开的1115火灾几个细节

[复制链接]

2854

主题

211

回帖

1171

积分

版主

积分
1171
发表于 2026-5-25 16:59:03 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
实践中,1 该建筑的原始建筑施工图设计图纸(尤其是各工种的防火设计文件)及质检站的工程竣工验收报告 2 外墙保温节能改造的相关设计图纸(尤其是防火构造设计、保温材料选型及耐火等级) 3 保温节能改造工程施工方的施工组织设计文件(至少是施工安全设计部分) 4 现场保温材料及其他主要装修材料的取样及耐火性能检测报告 5 消防控制室监控记录及值班人员书面的灾情处置报告 6 疏散楼梯及消防前室正压送风设备的运行监控记录 7 建筑的灾后勘测报告,包括疏散楼梯有无被杂物封堵,是否是施工方乱堆乱放,疏散楼梯及前室的防排烟系统在火灾中是否正常运行 另外说点个人观点:高层建筑防火及灭火一直是个大难题,我认为在目前国内灭火设备跟不上的情况下,高层建筑防火灭火的重点一个是强调日常的“防”,物业上消防控制管理上要加强。
另外一个重点就是火灾发生时缺乏有效灭火手段的现状下要重在疏散,这个一是体现在建筑设计施工阶段建筑管理部门要重点审核建筑疏散系统的设计和施工,甚至有必要修改规范提高疏散系统的疏散能力,比如以前和一些老工程师探讨高层住宅防火问题时候,大家都认为规范应强制规定在高层住宅公共走道和前室疏散梯区域设置喷淋系统,应该是个惠而不费简单高效的办法,可以很有效的提高人员疏散效率。
另外就是在建筑投入使用后要重点抓疏散系统的维护,这样在火灾发生才能有效保障疏散系统高效工作。
简单的讲我的看法是就算楼烧光了,但靠现有技术手段基本要能保障人全部安全跑出来。


---
补充:
在中国,疏散楼梯正压送风哪个大楼能及时启动的
普遍对待火灾这个因素都不严肃,这不是一方出力就行得通的

相关讨论:
1. 实际项目中这条规范执行层面有哪些争议?不同地区实施细则是否一致?怎样正确理解条文边界条件?
回复

使用道具 举报

9047

主题

-18

回帖

3628

积分

版主

积分
3628
发表于 2026-10-31 08:40:48 |四川| 显示全部楼层
楼主列的这7项确实抓住了事故调查的核心脉络。作为搞过消防设计和现场管理的,个人觉得可以从工程实务和规范执行的角度,对这些资料的取证意义做个拆解,并补充几点实务中容易遗漏的关键项。

关于设计与施工资料的核查重点

第1至4点涉及原始图纸、改造设计、施工组织和材料检测,这是判定火灾荷载和初始起火条件的根本。11·15事故的教训很大程度上出在外墙节能改造环节。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.2节(此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行),建筑外墙外保温系统的燃烧性能和构造措施有明确红线。如果是改造项目,必须核查是否履行了消防设计审查和竣工备案程序,以及材料进场复验报告。实际工程中,很多既有建筑改造存在“边设计边施工”甚至“先干后补手续”的情况,材料检测报告的真实性和批次一致性往往是调查难点,也是划分建设方与设计方责任的关键。

关于消防联动与运行记录的调取

第5、6点的消控室记录和正压送风监控,直接指向火灾初期的响应效率和防排烟系统的有效性。火灾调查中,这两类电子数据最难篡改也最客观。如果消控主机处于自动状态却未触发声光报警或切断非消防电源,或者正压送风口未打开导致楼梯间烟气倒灌,将直接决定人员伤亡范围。这里需要提醒的是,根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第5.1.2条和第5.2.2条,机械加压送风机的启动方式应满足自动控制要求,且风机房应设置直接手动控制按钮。日常维保记录往往能暴露出风机接线错误、控制模块损坏等隐蔽通病。

关于现场勘验与疏散条件的复核

第7点灾后勘测报告是划分责任的关键依据。疏散楼梯和前室是否被杂物封堵,不仅看物理状态,还要结合物业管理合同和《高层民用建筑消防安全管理规定》(应急管理部令第5号)第28条来看日常管理责任。如果是施工方遗留堆放,责任在总包单位;如果是长期占用,则涉及物业履职不到位或业主自身违规。

基于实务经验的补充建议

除了楼主提到的这7项,个人认为以下3份资料同样不可或缺,建议在后续讨论中重点关注:

■ 电气线路故障专项鉴定报告——火灾起因极大概率与违规用电或线路短路有关,需明确是外因引燃还是内因起火,这决定了是意外事件还是责任事故。
■ 动火作业审批单与现场监护记录——外墙改造期间的电焊、气割作业是否报备,监护人是否在岗,操作证是否有效,是认定过失犯罪的重要依据。
■ 消防设施年度维护保养及季度测试记录——很多项目平时不保养,真着火了设备全趴窝,这类周期性台账最能反映安全管理水平,也是验收后能否维持正常运行的重要证明。

以上分析基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息及现行规范框架。随着GB 55037-2022等新全文强制性规范的落地,各地消防验收和事故追责的标准也在同步收紧。具体事故定性与责任划分,请以当地消防部门及应急管理部门最终发布的正式调查报告为准。咱们做工程的,多复盘一次就能少流一滴汗,期待官方通报尽快出来给大家吃下定心丸。
回复 支持 反对

使用道具 举报