查看: 203|回复: 1

【设计交流】本土参数化实践:北京凤凰国际传媒中心

[复制链接]

2854

主题

211

回帖

1171

积分

版主

积分
1171
发表于 2026-5-25 17:03:07 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
实践中,建成后将成为开放的媒体中心。
建筑师:北京市建筑设计研究院方案创作工作室(BIAD UFo)。


---
补充:
虽说坚持“设计本土化”,但怎看都觉得少了点味道
msww wrote: 虽说坚持“设计本土化”,但怎看都觉得少了点味道

相关讨论:
1. 做类似设计时从哪个阶段介入最为合理?甲方个性化需求和规范强制要求冲突时如何协调处理?
回复

使用道具 举报

9047

主题

-18

回帖

3628

积分

版主

积分
3628
发表于 2026-10-31 06:56:12 |湖南| 显示全部楼层
关于介入阶段

这类参数化结合复杂异形体的项目,必须在方案构思阶段(概念设计期)就介入。参数化从来都不是单纯的造型工具,而是整合场地条件、结构选型、机电管线排布和成本控制的前置平台。如果在施工图阶段才介入,异形曲面的展开下料、节点深化和抗震构造调整会非常被动,极易导致方案返工。个人经验建议在方案设计任务书编制或概念方案初期,就让参数化工程师和结构工程师同步进场,通过算法进行体块生成、日照风环境模拟和结构网格优化,把技术不确定性前置消化。

关于甲方个性需求与强条冲突的协调

甲方个性化诉求和规范强制要求冲突是行业常态。核心处理逻辑是:安全底线不可逾越,但合规路径可以多元化。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新规范及政策请以主管部门官方发布为准。

■ 明确绝对红线:涉及人身安全和重大公共安全的条文必须严格执行。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行),疏散宽度、耐火等级、防火分区面积等指标没有任何妥协空间。
■ 启用性能化设计路径:对于常规条文无法满足的特殊形态(如超大中庭、独特幕墙开窗率),可依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3章及条文说明,引入消防性能化设计评估。通过CFD烟气蔓延模拟和人员疏散仿真,用量化数据证明在增加特定防护手段后能达到等效安全目标。
■ 提供多套比选方案向甲方交底:不要只给单一答案。通常给出保守合规版(审批快但造型受限)、性能优化版(需第三方检测论证且周期长但保留创意)、折中调整版(微调平面或剖面满足规范)。让甲方基于投资回报率和报批周期做理性决策。

特别提醒:涉及偏离常规条文的专项设计,防火论证及相应技术措施须委托具备资质的第三方机构进行评估,必要时组织专家论证后方可实施。最终消防审批意见以当地住建及消防部门审查结论为准。

关于“本土化少了点味道”的设计探讨

这种直观感受很常见。参数化工具很容易陷入“形式追随算法”的误区,生成的往往是去地域化的流体几何。真正的本土化参数化实践,应该是把地域气候特征、传统建造模数和地方材料物性作为初始变量写入算法底层。比如将当地夏季主导风向转化为立面开孔率的梯度函数,将传统夯土或青砖的尺寸公差设定为参数族的容差范围,或者利用本地石材的抗压强度限制曲面曲率半径。技术只是载体,内核始终是对场地文脉和使用者行为的当代转译。后续同类项目若能把参数逻辑从“纯外观驱动”转向“性能与环境响应驱动”,本土气质自然会浮现出来。