查看: 196|回复: 1

【技术讨论】禅厅-扩建项目

[复制链接]

2854

主题

211

回帖

1171

积分

版主

积分
1171
发表于 2026-5-25 17:13:33 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
实践中,新作的一个项目,是一个小扩建, 业主是体育界的大大的名人(穿着打扮甚普通,我去看基地时还将其当作看门的,罪过罪过), 经营一个青少年的康复活动中心, 将老的当地住宅该改造为住宿和餐饮,4-5年前又加建了一个室内攀岩馆, 现在要做另一个加建, 叫"禅厅" salle Zen, 当然这个禅和我们的禅还是有点区别, 理解成比较安静的活动室就是了,一起做些瑜伽,放映或音乐,内省性的活动.面积70-80,另带一个小厨房kitchnette 和更衣厕所之类的附属, 如果面积限制, 更衣厕所也可考虑在现在部分里面共用。
基地是法国著名的chamonix, 在博朗峰山脚的峡谷里,1000多海拔,东南面正对3000-4000多米的博朗峰山脉. 用地比较狭隘,西边树林用作小孩嬉戏, 需要全部保留. 扣除雪崩预防,邻里退让后.可用面积很少.有较好朝向的更少. 好处也有,按公建算的话,外观限制不多,居然还可以做平顶。


---
补充:
总图, 1是改造的住宿+餐厅,2是加建的攀岩馆, 红色是可建部分 西边树林是小孩的丛林探险, 需要保留.
概念: 这是最开始的意思,厅朝向山, 框景, 后来因为基地条件限制变化了下, 改为大阳台看, 山太近,室内看不到山顶.开天窗又太复杂, 好像得琢磨. 总图 平面, 一周的时间,马上要走人了, 室内来不及考虑了.大概意思在那(小厅怎么掉了张门

相关讨论:
1. 各位同行在实际项目中有没有类似处理经验可以分享?遇到这类情况通常从哪些方向入手分析问题根源?
回复

使用道具 举报

9047

主题

-18

回帖

3628

积分

版主

积分
3628
发表于 2026-10-26 15:50:03 |巴西| 显示全部楼层
关于霞慕尼特殊气候与扩建的技术要点

霞慕尼(Chamonix)属于典型的高山寒冷气候区,冬季漫长、积雪深厚且地形狭长,这对扩建项目的围护结构和荷载取值有决定性影响。

■ 严寒积雪地区围护结构热工性能要求极高。法国现行节能体系(如RE2020及地方DTU标准)对高海拔寒冷地区的外窗传热系数和外墙保温厚度有严格要求。建议外窗优先采用木铝复合或断桥铝合金型材,配置Low-E三玻两腔充氩气玻璃,避免在山谷强风和低温环境下出现结露或冷桥。
■ 雪荷载与风荷载组合值远高于国内常规地区。坡屋面的基本雪压需按当地气象站历史极值复核,檐口和天沟必须提前布置融雪带或防冰坝构造,否则夏季融雪期的积水倒灌会直接破坏防水层。

关于“禅厅”功能定位与空间环境控制

功能包含瑜伽、放映、音乐和内省活动,不同业态对声学和光环境的参数要求存在冲突,需要在构造层面做妥协或可调设计。

■ 声学混响时间难以统一。瑜伽需要短混响(约0.6~0.8s)保证语言清晰度,放映需要强吸音防止回声干扰对白,音乐活动又需要适度的声音扩散。建议采用可变声学构造:墙面和顶棚使用穿孔石膏板+50mm以上厚度的岩棉/玻璃棉背衬,内部设置可开合的吸声帘幕或翻转式吸声板,平时关闭保持温暖静谧,活动时打开调节混响。
■ 地面材料选择。瑜伽和冥想不适合硬质石材或瓷砖,建议铺设高密度软木地板或专业运动PVC地胶,既能缓冲脚感,又能提升低频吸声效果。
■ 采光与视野管理。山谷地形导致有效日照时段较短,且下午西晒强烈。南向主立面可采用固定遮阳百叶配合浅进深挑檐,控制眩光的同时保留阿尔卑斯山景视野。

关于新旧建筑结构与接口处理

原址是4-5年前改造的老住宅,地基条件和沉降状态不明确,新建70-80平米体量必须慎重对待连接节点。

■ 强烈建议新扩建部分采用独立基础或微型桩基,与原建筑之间设置贯通的基础变形缝。新老混凝土交接处严禁刚性拉结,应采用橡胶止水带+聚氨酯嵌缝膏的双道密封,外侧再做耐候密封胶收头,防止因温差和轻微不均匀沉降导致防水失效。
■ 如果场地极度受限确实无法设缝,必须进行严格的差异沉降验算。上部结构连接宜采用长圆孔螺栓或滑动支座释放水平力,楼板标高差处需做阶梯式泛水或金属盖板过渡,不能简单搭缝抹灰了事。

关于法国当地规范与报批流程

(注:以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息及欧盟通用准则,法国具体执行标准请以当地Mairie及CADASTRE部门最新要求为准)

■ 结构设计体系。法国本土项目全面执行EUROCODES(欧洲规范)系列,特别是EN 1991-1-3(雪荷载)、EN 1991-1-4(风荷载)及EN 1998(抗震)。霞慕尼位于法国Z3/Z4地震区,虽非高危地带,但山地效应会放大局部加速度,钢结构或轻钢龙骨隔墙的抗侧力支撑需按当地Geotechnical Report调整。
■ 消防与用途定性。禅厅若对外经营或定期接待公众,在法国需按ERP(Etablissement Recevant du Public)进行分类申报。根据面积和容纳人数确定防火等级、疏散楼梯宽度及机械防排烟系统配置。更衣厕所若借用原建筑既有管道井,管线穿墙处的防火封堵必须达到相应耐火极限(通常为EI60或EI90),并报DDETS检测认可。

实务建议
霞慕尼的项目核心在于“顺应地形与气候”。建议前期先向当地Urbanisme窗口调取PLU(地方城市规划文件),确认红线退距、限高、外立面材质管控和排水坡度强制要求。拿到原始地质勘察报告和邻接建筑竣工图纸后,再委托当地Structural Engineer做结构比选。这类山区小体量扩建,细部节点构造往往比主体计算更考验功力,祝方案顺利推进。