查看: 175|回复: 1

【技术讨论】建筑通风问题

[复制链接]

2854

主题

211

回帖

1171

积分

版主

积分
1171
发表于 2026-5-25 17:54:20 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
实践中,请教一下建筑专业人士们,通风受自然风影响更大还是受气压影响更大。

---
补充:
没看懂什么意思~~有气压差就会产生自然风啊~~
最烦那些自己情况说得极简单,让别人都搞不清咋回事的求助提问帖

相关讨论:
1. 各位同行在实际项目中有没有类似处理经验可以分享?遇到这类情况通常从哪些方向入手分析问题根源?
回复

使用道具 举报

9047

主题

-18

回帖

3628

积分

版主

积分
3628
发表于 2026-10-27 14:32:37 |陕西| 显示全部楼层
关于自然风和气压差的关系

先厘清概念。二楼补充的朋友说得挺在理,“气压差确实是通风的动力源”,但在建筑通风的专业语境里,我们通常把驱动空气流动的“气压差”分为两类:风压和热压。不能把“自然风”和“气压差”对立起来比大小,因为自然风本身就是造成风压这种气压差的来源。

■ 风压:由室外自然风吹向建筑物表面形成。风压的大小直接取决于自然风的风速、风向以及建筑的体型系数和开口位置。
■ 热压:由室内外温度差引起的空气密度差产生,也就是常说的“烟囱效应”。热压的大小跟室内外温差成正比,跟排风口和进风口之间的高差成正比。

所以咱们要讨论的其实是:在具体项目里,到底是风压(自然风)起主导作用,还是热压(温差引起的气压差)起主导作用。

具体项目中怎么判断哪个影响更大?

这事儿真没法一刀切,完全取决于建筑的形式、高度差和使用环境。根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012(注:以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体条文请以主管部门最新发布及当地现行标准为准)的热压与风压作用原理:

■ 当自然风(风压)影响更大时:
● 常见于单层或低矮的大空间建筑,比如工业厂房、仓库、体育馆、大型农贸市场。
● 这类建筑高度有限,热压作用微乎其微,主要靠侧窗、天窗利用室外风力组织穿堂风。
● 特点是受室外气象条件制约极大,风大的时候通风量猛增,无风的时候几乎不通风。

■ 当热压(室内外温差引起的气压差)影响更大时:
● 常见于多层或高层建筑的中庭、楼梯间、电梯井,以及住宅的厨房和卫生间。
● 这类建筑有明显的竖向高差,只要室内外有温差,哪怕室外一丝风都没有,也能产生持续且稳定的向上抽吸力。
● 冬季热压作用强(室内暖空气上升排出),夏季如果处理不好,反而容易把室外的热风倒灌进来。

工程上的实际经验

我在做通风改造和方案比选时,通常从这几个维度来判断:

■ 先看层高和竖向高差。如果是普通多层住宅或者办公楼,热压的贡献比例往往比风压更稳定,尤其是设置了独立通风竖井的情况下。
■ 再看室外风环境。如果建筑周边高楼林立、绿化茂密,或者处于背风面,室外有效风速极低,这时候指望自然风来通风就不太现实,只能靠热压或者加设机械辅助。
■ 最后看开口布局和朝向。进排风口的位置决定了风压能否有效贯通室内,而高低错落的开口才能最大化激发热压。

总结来说,如果是开阔地带的单层厂房,那肯定是自然风说了算;如果是城市密集区的多层建筑,热压(温差导致的气压差)的权重会更高。设计或者整改的时候,得先摸清楚现场的风玫瑰图和室内外温差变化规律,再决定要不要加大高窗面积或者增加导风板。

另外提醒一句,现在绿色建筑评价和节能审查越来越严,部分地方的全文强制性规范(如GB 55015-2021《建筑节能与可再生能源利用通用规范》系列)对建筑的通风换气次数和自然通风有效性有了明确的强制要求。如果是为了过审或者解决实际的通风不畅问题,建议结合当地的最新节能标准和规范要求做定量计算,别仅凭经验感觉走。