自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 51427-2021

[复制链接]

2989

主题

1

回帖

1200

积分

超级版主

积分
1200
发表于 2026-3-14 17:05:09 | 查看全部 |阅读模式
4.2.2 自动消防炮灭火系统用于扑救民用建筑内火灾时,单台炮的流量不应小于20L/s;用于扑救工业建筑内火灾时,单台炮的流量不应小于30L/s。4.2.8 自动跟踪定位射流灭火系统的设计持续喷水时间应不小于1h。4.8.1 系统应具有自动控制、消防控制室手动控制和现场手动控制三种控制方式。消防控制室手动控制和现场手动控制相对于自动控制应具有优先权。

4.8.2 自动消防炮灭火系统和喷射型自动射流灭火系统在自动控制状态下,当探测到火源后,应至少有2台灭火装置对火源扫描定位,并应至少有1台且最多2台灭火装置自动开启射流,且其射流应能到达火源进行灭火。4.8.3 喷洒型自动射流灭火系统在自动控制状态下,当探测到火源后,发现火源的探测装置对应的灭火装置应自动开启射流,且其中应至少有一组灭火装置的射流能到达火源进行灭火。

5.3.5 布线施工前,应对导线的种类、电压、电流、绝缘等级进行检查;强电、弱电回路不应使用同一根电缆,应分别成束分开排列;不同电压等级的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。5.4.1 管网安装完毕后,必须对其进行强度试验、冲洗和严密性试验。检查数量:全数检查。检查方法:检查强度试验、冲洗、严密性试验记录表。