查看: 170|回复: 1

【设计交流】法国利雪图书馆

[复制链接]

2854

主题

211

回帖

1171

积分

版主

积分
1171
发表于 2026-5-25 18:18:43 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
实践中,法国利雪(Lisieux),诺曼底的北方小镇。
闹市中心拟建一个图书馆,静溢与喧哗的对立。
基地下方3米有罗马大道遗迹一枚,如何保护,如果在新的建筑中给予其新的生命是高程的对立。
没有对立就没有演绎。
方案将所有阅读空间全部放在地面以下,与罗马大道遗迹持平。
读书者闹中取静,行人动中观静。
城市空间和建筑空间在此刻融合在了一起。
相反周遭建筑形式的厚重,图书馆选择轻盈剔透。


---
补充:
在ABBS发图别发这么大size行不行
为了到200k,质量都改到了很低

相关讨论:
1. 做类似设计时从哪个阶段介入最为合理?甲方个性化需求和规范强制要求冲突时如何协调处理?
回复

使用道具 举报

9047

主题

-18

回帖

3628

积分

版主

积分
3628
发表于 2026-10-31 08:43:24 |山东| 显示全部楼层
关于闹中取静的高程处理
把阅读空间放在地面以下并与罗马大道遗迹持平,这个构思确实巧妙。利用高差做下沉式空间,在声学和视觉上能形成很好的物理隔离。不过从施工和运维角度看,全地下或深地下空间对防水防潮的要求极高。根据《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008,地下工程的防水等级必须达到一级,特别是这种公共文化建筑,一旦渗漏水不仅影响使用,还可能损坏文献资料。实际工程中建议在底板和侧墙的外防外贴法卷材防水基础上,再结合结构自防水(抗渗混凝土),并且一定要做好排水盲沟和集水井的冗余设计,否则后期维护成本会非常高。

关于地下空间的采光与通风
既然所有阅读空间都放在地下,自然采光和中庭组织肯定是方案的核心。如果采用下沉庭院或者光井引入自然光,需要注意《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019第7.3条关于天然采光的要求,以及《建筑采光设计标准》GB/T 50033-2013的相关规定。另外,地下空间的机械通风和防排烟是硬指标。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017,地下或半地下建筑人员密集场所必须设置机械排烟设施,且排烟口距离最远点的水平距离不能超过30米。做方案时最好提前跟暖通专业配合好管井位置和吊顶高度,避免后期净高被压得太低,影响“轻盈剔透”的空间感。

关于消防疏散与安全
地下图书馆的疏散宽度计算和安全出口数量要严格按照《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5章执行。特别是图书馆属于人员密集场所,疏散距离和宽度指标比普通办公严格。如果是多层地下,必须确保每个防火分区都有不少于两个直通室外的安全出口,且疏散楼梯间应采用封闭楼梯间或防烟楼梯间。这里提醒一下,地下或半地下建筑严禁布置儿童活动场所,但作为成人阅读区是没问题的,务必注意疏散走道的宽度不小于1.4米,门应向疏散方向开启。 具体的疏散路径和耐火等级要求,最终还是要以当地消防部门的审批意见为准。

关于周边建筑的厚重对比
诺曼底地区的传统建筑确实偏向石砌厚重风格,新馆选择轻盈剔透的形式(推测可能是玻璃幕墙加钢结构体系),在材料对比上能形成鲜明的时代对话。不过要注意《建筑幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003里关于幕墙抗风压、气密性、水密性的性能指标,尤其是临街面要考虑隔音降噪。如果立面大量使用玻璃,还得兼顾《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021里的围护结构传热系数限值,不然夏天室内热负荷会非常大,空调能耗很难控制。

整体来说,这个项目把场地限制(遗迹保护、闹市嘈杂)转化成了设计亮点,概念非常成熟。如果在施工图阶段能把地下防水、机电管综和疏散流线理顺,落地效果应该会非常震撼。大家在做类似地下文化建筑时,有什么特别头疼的节点可以交流下。

(注:以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,引用的规范版本如有更新请以主管部门最新官方文件为准。)