数据中心设计规范 GB50174-2017

[复制链接]

2989

主题

1

回帖

1200

积分

超级版主

积分
1200
发表于 2026-3-14 17:08:00 | 查看全部 |阅读模式
8.4.4 数据中心内所有设备的金属外壳、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构必须进行等电位联结并接地。13.2.1 数据中心的耐火等级不应低于二级。13.2.4 当数据中心与其他功能用房在同一个建筑内时,数据中心与建筑内其他功能用房之间应采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和1.5h的楼板隔开,隔墙上开门应采用甲级防火门。

13.3.1 采用管网式气体灭火系统或细水雾灭火系统的主机房,应同时设置两组独立的火灾探测器,火灾报警系统应与灭火系统和视频监控系统联动。13.4.1 设置气体灭火系统的主机房,应配置专用空气呼吸器或氧气呼吸器。



内容来源于网络,仅供学习交流,如有侵权请联系删除。