查看: 263|回复: 1

【设计交流】讨论一下透明蓄水围护结构,欢迎意见

[复制链接]

2854

主题

211

回帖

1171

积分

版主

积分
1171
发表于 2026-5-25 18:44:25 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
实践中,透明蓄水围护结构概念,系统基本原理和应用的简介视频。

---
补充:
应用于节能商业建筑的透明蓄水围护结构计算模型
常规玻璃幕墙建筑从节能角度看有很多问题

相关讨论:
1. 做类似设计时从哪个阶段介入最为合理?甲方个性化需求和规范强制要求冲突时如何协调处理?
回复

使用道具 举报

9047

主题

-18

回帖

3628

积分

版主

积分
3628
发表于 2026-10-31 06:24:30 |河北| 显示全部楼层
关于介入阶段

这种带蓄水的新型围护系统强烈建议在方案阶段就介入,最晚不能迟于初步设计。原因很实际:

■ 荷载与结构体系:水体自重属于恒载,蓄水后立面系统的集中荷载和线荷载会显著增加,直接影响主体结构的梁板柱配筋、基础选型甚至整体刚度。如果等到施工图阶段才提出来,结构专业得重新建模验算,改动量极大且容易拖累进度。
■ 防水与构造节点:蓄水层涉及长期浸泡环境,对密封材料、排水坡度、检修口设置、防渗漏等级要求极高。这类节点大样必须在方案确定立面形式时就同步深化,否则后期很难做闭水试验和压力测试。
■ 机电与热工计算:该系统本质是热缓冲层,需要暖通专业提前介入做全年能耗模拟和水循环管路规划。管线预埋、泵房位置、补水和排污系统都要在总图和平面布置阶段敲定,否则后期穿插安装会破坏保温和防水层。

个人建议:项目立项或概念方案汇报时就让水暖、结构和成本一起进场做可行性测算。把荷载增量、防水做法、运维成本写进技术经济指标里,甲方看到数据对比再定夺,比后期改图省事得多。

关于甲方个性化需求与规范强制要求冲突

这种情况在实际项目中不少见,核心原则就一条:全文强制性规范是红线,没有任何商量余地;个性化需求只能在合规的前提下做优化替代。

■ 明确界定“强制”与“推荐”:住建部近年来陆续发布了GB 55001~55038系列全文强制性规范,这些规范的条文必须严格执行。比如涉及结构安全、防火分区、疏散宽度、节能最低限值等,一旦触碰强条,消防审图和竣工验收根本过不去。个人经验是先把冲突条款逐条列出来,对照《工程结构通用规范》GB 55001-2021、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021等,用白纸黑字跟甲方沟通,避免情绪化对抗。
■ 提供合规替代方案:甲方要的是效果和功能,不是非要违反规范。可以通过性能化设计或参数调整来满足双方诉求。例如甲方想要超大视野但影响耐火完整性,可以调整为同等透光率的防火玻璃组合,或者在视线范围内局部设置防火分隔;甲方追求极致造型导致荷载超限,可以通过优化截面形式、采用高强钢材或调整传力路径来平衡。关键是用BIM碰撞检查、结构有限元分析或热工模拟出具量化报告,让甲方明白“为什么不行”以及“怎么改一样能达到目的”。
■ 走正规变更与审批流程:如果确实存在地方特殊政策或新型产品暂无对应条文的情况,不要自行拍板。应整理技术资料向当地住建/消防主管部门申请技术论证或专项审查,取得书面批复后再推进。所有沟通记录、会议纪要、技术核定单必须归档,规避后期责任风险。

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,GB 55001~55038系列全文强制性规范及各地配套细则后续可能有更新调整,具体条文请以主管部门最新官方文件为准。涉及结构安全、消防审批等技术底线问题,最终结论务必以具备资质的注册工程师意见和正式审查批复为准。