查看: 219|回复: 1

【规范解读】尽端式消防车道回车场地设置位置探讨

[复制链接]

2854

主题

211

回帖

1171

积分

版主

积分
1171
发表于 2026-5-25 18:48:50 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
实践中,《住宅建筑规范》GB 50386—2005 当尽端式道路的长度大于120m时,应在尽端设置不小于12m×12m的回车场地。
《民用建筑设计通则》87版 第3。
1条中的第三条规定:长度超过35m的尽端式车行路应设回车场。
供消防车使用的回车场不应小于12mx12m,大型消防车的回车场不应小于15mx15m. 《民用建筑设计通则》2005版 中取消了这一规定 问题一:现在小于35M的尽端路要设回车场地吗。
问题二:如果小于35M可以不设置,是不是可以在120M的尽端路把回车场地往后挪,设在路中间,把120分成有一段小于35M的就可以了。


---
补充:
susitian wrote: 设在路中间,就不是尽端回车了
个人觉得放中间没有问题,消防回车的作用已经起到了

相关讨论:
1. 实际项目中这条规范执行层面有哪些争议?不同地区实施细则是否一致?怎样正确理解条文边界条件?
回复

使用道具 举报

9047

主题

-18

回帖

3628

积分

版主

积分
3628
发表于 2026-10-31 07:11:35 |陕西| 显示全部楼层
关于第一个问题:小于35m的尽端路现在还要设回车场吗

结论先行:必须设。现行国家规范已不再按35m划分界限,所有尽端式消防车道均须设置回车道或回车场。

你提到的“35m”和“120m”确实源自早年《民用建筑设计通则》JGJ 37-87、2005版以及《住宅建筑规范》GB 50386-2005。随着消防设计体系的全面升级,这些旧版非消防专用规范中的长度阈值已被现行消防强制标准覆盖。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第7.1.9条,以及作为全文强制性规范的《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第3.4.3条,条文表述均为:“尽头式消防车道应设置回车道或回车场”。规范字面上并未设定长度下限或上限,只要是尽端式布置形式,就必须配套回车场地。

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范版本。GB 55037-2022自2023年6月1日起实施后,消防车道相关要求已全面纳入全文强条体系,具体条文请以主管部门最新发布文件为准。

关于第二个问题:能否在120m路中间设回车场,拆成两段小于35m来规避

结论先行:此方案不可行,属于对消防车道功能定位和规范本意的误读。

从消防实战和设计原理来看,尽端式消防车道的核心目的是保证消防车辆能够一次性驶入建筑周边并完成掉头作业。如果在道路中间强行插入一个回车场,会产生三个硬伤:

■ 破坏消防车道连续性:规范要求消防车道应保持连续畅通,中间设置回车场会导致车道被物理截断,消防车无法直线推进至建筑扑救面,违背了尽端式设计的初衷。
■ 操作空间不满足:大型消防车(如登高平台车、泡沫车)转弯半径通常在9m至12m以上,车身较长且自重极大。在120m长的尽端路中间切分,前后两段的路基宽度、转弯半径、地面承载力很难同时满足大型车辆的掉头需求,反而容易造成卡滞或压坏路面。
■ 概念混淆:消防车道尽端式的判定是以整条道路的终点为基准。想用“分段法”绕开120m的限制,实际上是把尽端式改成了折返式或局部环形,这在总图规划时应直接按环形消防车道或局部拓宽的U型回转来设计,而不是在尽端路上打补丁。

实务中遇到用地紧张、尽端路超120m的情况,正确做法是在尽端处严格按照GB 55037-2022第3.4.3条设置回车场(常规不小于12m×12m,高层或占地大于300㎡的建筑宜放大至15m×15m或18m×18m)。如果场地实在受限,可与结构专业配合,利用局部架空层或地下顶板加固区域做回车场,或向当地消防技术审查部门咨询采用特殊回转构造的可行性。

具体方案请以当地消防部门审批意见及具备资质的设计院出具的施工图为准。旧规范里的数字不能作为现行设计的规避工具,按最新强条和消防专项审查要求落地最稳妥。