查看: 247|回复: 1

【设计交流】重庆有望修建82层的“零碳”大厦

[复制链接]

2854

主题

211

回帖

1171

积分

版主

积分
1171
发表于 2026-5-27 10:17:05 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
通常来看,重庆有望修建82层的“零碳”大厦 Woods Bagot事务所和Buro Happold工程公司设计了一个大型的可持续性项目,将实现在2050年前达到零碳经济的目标。
这个被称作“Zero-E”的工程在上海的2010年Bloomberg全球绿色商业峰会上亮相,并有望建造在重庆的长江岸边一个工业用地上。
该项目将建造45万平方米的混合用途项目,包括一座82层办公楼和饭店建筑,目标是尽量减少对环境的影响,改善人类生活和生态系统。
中国已经承诺在2020年之前每单元GDP的二氧化碳排放量比2005年减少40%到45%。
Woods Bagot事务所的主管Ross Donaldson表示,建筑届已经明白,建筑和城市的可持续性增强是扭转气候变化的关键,该项目利用最新的科技手段实现更好的性能,不仅成为全新的可持续性设计的模型,也呼吁我们的伙伴行动起来,加入可持续性设计的队伍。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 这是真的吗。


---
补充:
"82层的“零碳”的大厦",就其"名"与"实"之间的关系而言,类似于"纯洁的妓 女".
既然建造它,就不可是零碳,除非不造,连设计都不设计,甚至想都不要想它,才有可能零碳

相关讨论:
1. 做类似设计时从哪个阶段介入最为合理?甲方个性化需求和规范强制要求冲突时如何协调处理?
回复

使用道具 举报

9047

主题

-18

回帖

3628

积分

版主

积分
3628
发表于 2026-10-30 09:14:00 |四川| 显示全部楼层
关于超高层“零碳”项目的技术可行性与落地难点

楼主分享的这个“Zero-E”项目概念确实挺有前瞻性。82层、45万平米的混合体量,还要在2050年达到全生命周期零碳,这在工程界属于典型的高难度课题。结合咱们国内现行的绿建标准和实际操盘经验,我从技术路径、地域适配和落地管控三个维度聊聊这类项目的关键点。

一、零碳的核算边界与结构减碳

首先要明确“零碳”到底指运营期还是全生命周期。对于82层超高层,建材隐含碳占比极高。根据《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019,钢筋混凝土超高层的结构与围护材料碳排放可占全生命周期的40%~50%。要实现真正的零碳,不能只盯着后期空调照明用电,必须从源头控碳。

■ 结构体系优化——采用巨型框架-核心筒或带加强层的框剪体系减少冗余用钢量;楼板厚度控制在合理区间时,可引入无粘结预应力技术缩短工期并减少模板周转损耗。具体配筋与截面参数需结合抗震设防烈度(重庆一般按6度)由注册结构工程师进行多工况比选。
■ 低碳建材替代——优先选用高强混凝土降低截面尺寸,钢结构尽量采用Q355及以上级别,预制构件工厂化率越高,现场湿作业越少,隐含碳越低。
■ 以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开标准与政策,最新双碳目标及地方实施细则请以主管部门官方发布为准。引用前请务必核对是否已被GB 55001~55038系列全文强制性规范更新或取代。

二、重庆气候特征与机电系统适配

重庆属夏热冬冷地区,高湿、夏季酷热、冬季阴冷,这对超高层的冷热源和通风策略提出特殊要求:

■ 负荷特性复杂——夏季制冷除湿量大,冬季需采暖。建议采用地源热泵+磁悬浮离心机+光伏光热耦合的系统架构,配合全空气变风量(VAV)末端,避免传统风机盘管带来的冷凝水管理与二次污染风险。
■ 围护结构热工性能——超高层风压大、热桥多。外窗气密性和传热系数必须严格控制,参考《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012第5章,重庆地区办公建筑外窗传热系数限值通常在2.0~2.6 W/(㎡·K)之间,超高层需进一步收紧。幕墙单元式节点的热工断桥处理是验收高发区,设计阶段必须做热桥模拟与气密性测试。
■ 自然通风受限——82层高度已超出自然通风有效范围,主要依赖机械新风与防排烟。需严格对照《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017配置,同时新风系统必须配备高效热回收装置(显热/全热交换效率不低于75%),这是降低空调能耗的核心手段。

三、运营期能源闭环与数字化管控

45万平米的体量,仅靠屋面光伏无法满足零碳目标,必须立体化整合:

■ BIPV一体化应用——将光伏组件融入幕墙玻璃或屋面女儿墙,需注意结构风荷载附加、防水收口及防雷接地兼容性问题,避免后期渗漏或电气火灾。
■ 储能与微电网调度——配置电化学储能柜,平抑峰谷电价差,同时作为关键负荷的应急电源补充。电气设计与电池布置需符合现行消防与电气安全规范,严禁违规占用疏散通道。
■ 智慧运维平台——建立BIM+IoT数字孪生系统,实现能耗分项计量(空调、照明、动力、特殊用电)。没有精细化的数据采集和AI算法动态调优,所谓的“绿色指标”很难通过第三方认证,也容易导致“设计很绿、运行很耗能”的落差。

四、落地建议与注意事项

这类地标级零碳项目本质上是理念先行与技术储备的结合。真正推进时,最容易踩坑的是跨专业博弈:建筑追求异形造型往往牺牲节能界面,结构追求安全冗余导致用材超标,机电管线打架影响净高与设备机房面积。

■ 建议方案阶段就引入绿建咨询与能源审计团队,把碳核算指标拆解到各专业提资单上,而不是等施工图定稿后再补算。
■ 严格执行《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021的相关要求,该规范为全文强制性规范,所有条文必须严格执行,旧版标准中与之冲突的条款自行废止。
■ 超高层消防审批与避难层设置需提前与当地住建及消防部门沟通,避免后期因规范理解差异导致重大返工。

整体而言,82层零碳大厦在当前技术条件下具备理论可行性,但落地成本与周期会显著高于常规项目。后续如果有具体的平面布局、机电系统原理图或者幕墙节能构造节点,欢迎贴出来一起探讨。超高层零碳没有捷径,只有把每个环节的能耗和排放抠到极致,才能向目标靠近。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册