查看: 108|回复: 1

在8度地震设防要求下,钢筋混凝土框架结构的办公楼,层数为26一30层,一般情况下每平

[复制链接]

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
发表于 2026-5-28 21:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在8度地震设防要求下,钢筋混凝土框架结构的办公楼,层数为26一30层,一般情况下每平方米建筑面积钢材的消耗量是:[2005-17]

A90kg以上

B75一89kg

C66一74kg

D55一65kg



正确答案:A

解析:

考虑到该建筑为26一30层建筑,应为钢筋混凝土框架剪力墙架结构,用钢量远远大于钢筋混凝土框架结构,答案A最接近。
回复

使用道具 举报

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
 楼主| 发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
这道题虽然是2005年的真题,但放在今天来看,考点和解析仍然站得住脚,我补充几点。  

解析里最关键的一句是“26-30层建筑,应为钢筋混凝土框架剪力墙结构”。这个判断是对的,因为在8度抗震设防区,纯框架结构想要做到30层,技术上非常困难,甚至不现实。8度区框架结构的最大适用高度,按《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010(2016年版)第6.1.1条,现浇钢筋混凝土框架结构是55米,折算下来大概18层左右就到头了。30层按层高3.6米算,已经超过100米,必须采用框架-剪力墙结构或筒体结构,规范里框架-剪力墙结构8度区的最大适用高度是100米左右,再往上就要用框架-核心筒或筒中筒了。所以解析把结构类型修正为框架-剪力墙,这个逻辑是对的,修正之后用钢量自然比纯框架高出不少。  

用钢量范围的话,我根据经验说说大致参考值:  

■ 8度区纯框架结构(10-18层,住宅或办公楼),常规设计每平米用钢量在55-75kg左右  
■ 8度区框架-剪力墙结构(20-30层),剪力墙部分会贡献一部分用钢量,但主要是框架部分受力更大,含钢量通常在70-95kg/m²  
■ 30层接近100米的建筑,每平米用钢量在90kg以上是合理的,甚至有些项目能做到100-110kg  

所以这道题选A,90kg以上,在2005年那个设计水平下是合理的,放在今天也差不多,只是现在钢筋强度等级提高了(HRB400、HRB500替代了原来HRB335),用钢量可能会稍微低一点,但幅度有限。  

另外提醒一句,这个题目的背景是2005年一级注册结构工程师考试题,当时引用的规范版本和现在不一样。现在《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021已经实施,这是全文强制性规范,条文内容部分取代了旧规范,具体设计参数和构造要求建议以最新版规范为准。