查看: 125|回复: 1

对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时

[复制链接]

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
发表于 2026-5-28 21:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度应为跨度的()?[2004-35 ]

A1/10003/1000

B1/100~3/100

c3/10005/1000

D3/1005/100

正确答案:A

解析:

参见《混凝土结构工程施工规范》(GB50666—2011)。3·4-6对跨度不小于4m的梁、板,其模板施工起拱高度宜为梁、板跨度的1/10003/1000。起拱不得减少构件的截面高度。
回复

使用道具 举报

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
 楼主| 发表于 昨天 23:12 | 显示全部楼层
这个题考的是模板起拱的基本规定,楼主发的解析已经写得很清楚了。我补充几点实际工程中可能会遇到的情况。

根据《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011第4.4.6条,原文表述是“对跨度不小于4m的梁、板,其模板施工起拱高度宜为梁、板跨度的1/1000~3/1000”。题中给的选项A是1/1000和3/1000,也就是1‰~3‰,这是对的。

不过在实际施工中,有几个细节值得注意:

■ 起拱高度指的是模板的起拱,不是结构构件的起拱。浇筑完混凝土、拆模之后,梁板在自重和施工荷载作用下会有一定的下挠,起拱的目的是抵消这部分变形,确保成型后的梁板底面不至于出现肉眼可见的下垂。

■ 起拱不能减少构件的截面高度。这个在规范条文里也明确写了,起拱是在模板上做出一个向上的弧度,梁板中部的厚度保持不变,不能为了起拱就削薄中部。

■ 起拱的具体数值要在1/1000~3/1000的范围内根据跨度大小和施工方案确定,不是随便取一个中间值就行。大跨度梁(比如8m以上)一般取上限2.5/1000~3/1000,短跨梁取下限1/1000~1.5/1000。具体数值最好经过模板方案的计算确认。

另外提一句,这道题出自2004年的考题,当时依据的规范版本可能是GB 50204-2002。现用的《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015第4.2.5条对起拱的规定已经做了调整——旧版GB 50204-2002中关于起拱的规定曾是强制性条文,而GB 50204-2015已经将其改为非强制性条文(一般性条文)。不过在GB 50666-2011里起拱还是“宜”的规定,不是强条。实际施工中,只要设计有要求就按设计做;设计没要求时,一般按1/1000~3/1000起拱,监理和质检也认这个范围。

至于起拱的具体计算和放样,建议翻一下GB 50666-2011第4.4.6条的条文说明,里面有更细致的解释。