查看: 127|回复: 1

检查固定在模板上的预埋件和预留孔涧的 位置及尺寸,用下列哪种方法?[2008-32 ]

[复制链接]

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
发表于 2026-5-28 21:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查固定在模板上的预埋件和预留孔涧的

位置及尺寸,用下列哪种方法?[2008-32 ]

A用钢尺

B利用水准仪

C拉线

D用塞尺

正确答案:A

解析:

参见《混凝土结构工程施工质量验收规范》

(GB 50204—2015)。4-2·9固定在模板上的预埋件和预留孔洞不得遗漏,且应安装牢

固。有抗渗要求的混凝土结构中的预埋件,应按设计及施工方案的要求采取防渗措施。预埋件和预留孔洞的位置应满足设计和施工

方案的要求。当设计无具体要求的,只1偏差应符合表9-5的规定。检查数量:在同一

检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。检验方法:观察,尺量。
回复

使用道具 举报

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
 楼主| 发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
这道题考的是《混凝土结构工程施工质量验收规范》里的一个常规检查项,题目本身不难。

题干里的“预埋件和预留孔洞的位置及尺寸”属于几何尺寸检查范畴,靠钢尺直接量测最实际——精确度高、操作简单,而且现场多数情况下就是拿卷尺或者卡尺去核对图纸上的定位尺寸。水准仪测的是标高,拉线一般用来控制轴线或者平整度,塞尺测的是缝隙宽度,都不对路。

解析引用的GB 50204-2015第4.2.9条确实对预埋件和预留孔洞的偏差作了表格规定(比如中心线位置偏差、水平高差、截面尺寸偏差之类),检查方法里确实就是写“钢尺检查”。这个在验收规范配套的检查表格里也能对上。有一点值得提一下,钢尺检查主要针对的是“位置”和“平面尺寸”,如果是预埋件锚筋伸出的长度或竖向高度偏差,有时候也得配合拉线或者水准仪来复核。不过这道题既然选项设置是单选,那最核心的答案就是A。

个人建议备考的时候可以顺便把同一张表里其他几项的检测方法一起梳理一下——比如预埋件的外露长度、预留孔的深度这些怎么测,因为考卷里常混着出。以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,规范条文的具体规定建议以最新印刷的规范原文为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群