下列钢筋隐蔽工程验收内容的表述,哪项 要求不完整?[2012-35]

[复制链接]

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
发表于 2026-5-28 21:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
下列钢筋隐蔽工程验收内容的表述,哪项

要求不完整?[2012-35]

A纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置

B钢筋的连接方式、接头位置

c箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距

D预埋件的规格、数量、位置

正确答案:B

解析:

参见《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2015)。5·1-·1浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收。隐蔽工程验收应包括下列主要内容:①纵向受力钢筋的牌号、规格、数量、位置;②钢筋的连接方式、接头位置、接头质量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度;③箍筋、横向钢筋的牌号、规格、数量、间距、位置,箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度;④预埋件的规格、数量和位置。
回复

使用道具 举报

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
 楼主| 发表于 2026-8-8 23:50:15 | 显示全部楼层
看了下这道题,答案是B,解析引的规范条文也没问题。

这道题考的是《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015第5.1.1条,钢筋隐蔽工程验收一共列了五项内容。把选项和规范原文逐项对照一下就清楚了:

A选项对应第一项:"纵向受力钢筋的牌号、规格、数量、位置"——完整。

C选项对应第三项:"箍筋、横向钢筋的牌号、规格、数量、间距,箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度"——完整。

D选项对应第四项:"预埋件的规格、数量、位置"——完整。

B选项对应第二项,但规范原文是:"钢筋的连接方式、接头位置、接头质量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度"。B选项只写了"钢筋的连接方式、接头位置",少了后面一大串,所以不完整。

这道题虽然老,但实务中其实挺容易踩坑的。隐蔽验收不是走过场,钢筋连接这块,接头位置对不对、百分率超没超、搭接长度够不够、锚固方式合不合理,哪一项出问题都够喝一壶的。特别是接头面积百分率,现场经常有钢筋工图省事全挤在一个断面,验收的时候不看清楚,后面梁柱开裂了再查就晚了。

补充一个容易被忽略的点:规范第5.1.1条还有个第五项——"预埋管道、预埋件的规格、数量、位置及锚固长度"。如果是框架结构或者有人防要求的项目,这一项尤其重要,人防门框的锚固钩要是漏了或者位置偏了,后期整改代价非常大。

另外题主首帖里引的规范条文表述没问题,但从习惯上说,做这种真题的时候翻一下规范原文印象会更深,光看解析容易记混,毕竟五个验收项目下面各自还有不少子项。建议以最新发布的规范原文为准,备考阶段把5.1.1条完整过一遍,选择题和案例题都可能考到。