对有抗震要求的结构,箍筋弯钩的弯折角 度应为:[2009-33]

[复制链接]

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
发表于 2026-5-28 21:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
对有抗震要求的结构,箍筋弯钩的弯折角

度应为:[2009-33]

A 30°

B60°

c90°

D135°

正确答案 D

解析:

参见《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2015)。5·3·3箍筋、拉筋的末端应按设计要求作弯钩,并应符合下列规定:1对一般结构构件,箍筋弯钩的弯折角度不应小于90%弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的5倍;对有抗震设防要求或设计有专门要求的结构构件,箍筋弯钩的弯折角度不应小于135%弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的10倍;2圆形箍筋的搭接长度不应小于其受拉锚固长度,且两末端弯钓的弯折角度不应小于135°,弯折后平直段长度对一般结构构件不应小于箍筋直径的5倍,对有抗震设防要求的结构构件不应小于箍筋直径的10倍;3梁、柱复合箍筋中的单肢箍筋两端弯钩的弯折角度均不应小于135°,弯折后平直段长度应符合本条第1款对箍筋的有关规定。
回复

使用道具 举报

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
 楼主| 发表于 2026-7-22 16:26:25 | 显示全部楼层
这道题楼主选D 135度是对的,解析也引了规范条文,思路没问题。我补充几个实务中容易踩坑的细节。

弯折角度不是孤立要求,平直段长度同样关键

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015第5.3.3条把角度和平直段绑在一起规定的——有抗震要求的结构,弯折角度不小于135度,同时平直段长度不小于箍筋直径的10倍。现场常见的问题是,工人弯了135度,但平直段长度偷了工,剩个5倍、6倍直径就完事,这种在验收和资料检查时照样过不去。

拉筋也是一样的要求

很多现场把箍筋和拉筋区别对待,觉得拉筋随便弯一下就行,这是错的。该条规范原文明确写了"箍筋、拉筋的末端应按设计要求作弯钩",有抗震要求时,拉筋同样要135度加10d平直段。这块在质量巡查中经常被开整改单。

规范版本提醒

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。另外需要注意的是,随着GB 55008-2021《混凝土结构通用规范》等全文强制性规范的实施,GB 50204中涉及强制性要求的内容如果与新强条不一致,以新强条为准,建议核实当地最新执行版本。