查看: 2|回复: 0

关于钢筋混凝土梁的箍筋末端弯钩的加工 要求,下列说法正确的是:[2008-33 ]

[复制链接]

6152

主题

0

回帖

2462

积分

版主

积分
2462
发表于 昨天 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于钢筋混凝土梁的箍筋末端弯钩的加工

要求,下列说法正确的是:[2008-33 ]

A对—般结构箍筋弯后平直部分长度不宜小于似8d

B对结构有抗震要求的箍筋弯折后平直部分长度不应小于10d

c对—般结构箍筋弯钩的弯折角度不宜大于90°

D对结构有抗震要求箍筋的弯折角度不应小于90°

正确答案:B

解析:

参见《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2015)。5·3·3箍筋、拉筋的末端应按设计要求作弯钩,并应符合下列规定:1对一般结构构件,箍筋弯钩的弯折角度不应小于90%弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的5倍;对有抗震设防要求或设计有专门要求的结构构件,箍筋弯钩的弯折角度不应小于135%弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的10倍;2圆形箍筋的搭接长度不应小于其受拉锚固长度,且两末端弯钓的弯折角度不应小于135°,弯折后平直段长度对一般结构构件不应小于箍筋直径的5倍,对有抗震设防要求的结构构件不应小于箍筋直径的10倍;3梁、柱复合箍筋中的单肢箍筋两端弯钩的弯折角度均不应小于135°,弯折后平直段长度应符合本条第1款对箍筋的有关规定。