查看: 219|回复: 1

对混凝土现浇结构进行拆模尺寸偏差检查 时,必须全数检查的项目是:[2009-38 ]

[复制链接]

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
发表于 2026-5-28 21:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
对混凝土现浇结构进行拆模尺寸偏差检查

时,必须全数检查的项目是:[2009-38 ]

A电梯井

B独立基础

C大空间结构

D梁柱

正确答案:A

解析:

参见《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2015)。8-3·2现浇结构的位置和尺寸偏差及检验方法应符合表9-8的规定。检查数量:按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面;对电梯井,应全数检查。
回复

使用道具 举报

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
 楼主| 发表于 2026-9-17 17:13:04 | 显示全部楼层
这道题考的是对《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015中关于现浇结构尺寸偏差检查数量的理解,楼主给的解析基本是对的,但没把 “为什么电梯井要全数检查” 这个逻辑讲透,我补充一下。

答案就是A,电梯井,这个没问题。

道理在于,电梯井的尺寸偏差直接影响电梯导轨安装和后期的运行安全,是一个有严格功能性及安全性要求的独立构件,它不像梁柱板墙那样可以按楼层、自然间或抽查比例来验收。 如果电梯井尺寸歪了、垂直度跑了,后面电梯根本装不进去或者运行有异响。

具体规范依据还是看《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 第8.3.2条,注意规范的检查数量规定是有层次的:

■ 梁、柱、独立基础:抽查构件数量的10%,且不少于3件
■ 墙、板:按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间
■ 大空间结构:按轴线划分检查面,抽查10%,且不少于3面
■ 电梯井:全数检查

全数检查四个字很清楚,没有折扣。

其他几个选项为什么不对:
● B 独立基础:按前面的规定,抽10%且不少于3件就行。
● C 大空间结构:也是抽10%,不是全数。
● D 梁柱:梁柱同样抽10%,也不是全数。

实际上在施工实测实量中,电梯井的井道净尺寸、井道垂直度是每层必测的,监理和土建移交电梯单位时也会逐层逐项核对。这道题考的就是这个特殊构件必须全数覆盖的要求。

这里也顺便提一句,既然引用了《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015,具体条文还是建议自己翻一遍原规范确认一下,尤其是新版规范有没有更新或者局部修订,考试和做工程都以最新版本为准比较稳妥。