查看: 2|回复: 0

关于大体积混凝土施工的说法,错误的 是:[2013-38 ]

[复制链接]

6152

主题

0

回帖

2462

积分

版主

积分
2462
发表于 昨天 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于大体积混凝土施工的说法,错误的

是:[2013-38 ]

A混凝土中可掺入适量的粉煤灰

B尽量选用水化热低的水泥

可在混凝土内部埋设冷却水管

D混凝土内外温差宜超过30°C,以利散热

正确答案D

解析:

参见《大体积混凝土施工规范》(GB 50496—2009)。3-O-4温控指标宜符合下列规定:①混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于50°C;②混凝土浇筑体的里表温差(不含混凝土.收缩的当量温度)不宜大于25°C;③混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2.0°C/d。