查看: 149|回复: 1

混凝土试件强度的尺寸换算系数为1.00 时,混凝土试件的尺寸是:[2011-34]

[复制链接]

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
发表于 2026-5-28 21:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
混凝土试件强度的尺寸换算系数为1.00

时,混凝土试件的尺寸是:[2011-34]

A50mmX 50mmX 50mm

BIOOmmX lOOmmX 100mm

C150mmX 150mm X 150mm

D200mmx 200mmx 200mm

正确答案:C

解析:

参见《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107—2010)。7.1.2当采用非标准尺寸试件时,应将其抗压强度乘以尺寸折算系数,折算成边长为150mm的标准尺寸试件抗压强度。尺寸折算系数应按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107采用。
回复

使用道具 举报

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
 楼主| 发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
这种题目是老题型了,考察的是对混凝土试件标准尺寸和尺寸换算系数概念的理解。

根据《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107-2010,标准试件的尺寸是150mm的立方体,也就是边长为150mm×150mm×150mm。当采用非标准尺寸试件(比如100mm或200mm的)进行抗压强度试验时,测得的强度值需要乘以一个尺寸折算系数,换算成相当于标准尺寸试件的强度值,这样才能进行统一的评定。

题目里说换算系数为1.00,那就意味着这个试件的尺寸本身就是标准尺寸,不需要进行换算。所以答案就是C,150mm×150mm×150mm。

至于其他几个选项:

■ A选项50mm的试件,这个尺寸太小了,一般用于砂浆试块或者一些特殊的小构件试验,不用于混凝土抗压强度评定
■ B选项100mm的立方体试件,属于非标准尺寸试件,它的尺寸换算系数是0.95(也就是100mm试件的实测强度乘以0.95后才相当于150mm标准试件的强度)
■ D选项200mm的立方体试件,也是非标准尺寸,换算系数是1.05

在实际工程中,大家一般都直接采用标准尺寸的试件,省去换算的麻烦。不过有时候因为骨料粒径或者施工条件限制,也可能会用到非标准尺寸的试件,这时候才需要按规范里的系数进行换算。再补充一句,《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019里也沿用了这个150mm立方体作为标准试件的做法,具体条文请以最新发布的规范原文为准。
回复 支持 反对