屋面)防水工程施工中,防水细部构造的施工质量检验数量是:[2012-40]

[复制链接]

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
发表于 2026-5-28 21:20:19 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
屋面)防水工程施工中,防水细部构造的施工质量检验数量是:[2012-40]

A按总防水面积每10m2—处

B按防水施工面积每10m2—处

C按防水细部构造数量的50%

D按防水细部构造数量的100%

正确答案D

解析:

参见《屋面工程质量验收规范》(GB 50207—2012)。8-1-2细部构造工程各分项工程每个检验批应全数进行检验。
回复

使用道具 举报

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
 楼主| 发表于 7 天前 |奥地利| 显示全部楼层
关于细部构造检验数量的考点

楼主给出的解析方向是对的,这道题确实选D。

这条题考的是《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012第8.1.2条的规定。在防水分部工程中,细部构造(包括檐口、天沟、檐沟、雨篷、伸出屋面管道、女儿墙转角、变形缝、水落口、阴阳角这些节点)是整个防水体系里最容易出现问题的地方。因为节点部位形状复杂、应力集中、材料交接多,施工难度远大于大面积铺设。

规范之所以强制要求全数检验,核心逻辑就是抓重点防渗漏。只要细部节点没处理好,大面积防水做得再好也会从这些薄弱点窜水。所以验收时,细部构造工程各分项工程每个检验批必须全数进行检验,不允许按比例抽样。

结合实务经验和考试规律,帮你梳理几个容易混淆的检验批次控制点:
■ 细部构造:全数检验(100%)
■ 防水层主控项目:全数检验
■ 防水层一般项目:按面积抽查(通常为每100㎡抽查一处,且不少于3处)
■ 保温层、找坡层、隔离层、保护层:按面积抽查(每100㎡抽查一处,且不少于3处)

备考建造师实务时,遇到“细部”“节点”“收头”这类关键词,直接锁定全数检验就对了。平时现场带班监理或质检员对这几个部位也是盯得最紧的,隐蔽验收前必须逐个过一遍。

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范整理,具体条文请以主管部门最新发布版本为准。祝备考顺利!