查看: 255|回复: 1

防水混凝土试配时,其抗渗水压值应比设 计值高多少?[2005-38 ]

[复制链接]

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
发表于 2026-5-28 21:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
防水混凝土试配时,其抗渗水压值应比设

计值高多少?[2005-38 ]

A0.IOMPa

B0.15MPa

c0.20MPa

D0.25MPa

正确答案:C

解析:

参见《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2011)。4-1-7防水混凝土的配合比应经试验确定,并应符合下列规定:①试配要求的抗渗水压值应比设计值提高0.2MPa;②混凝土胶凝材料总量不宜小于320kg/m3,其中水泥用量不宜小于260kg/m3,粉煤灰掺量宜为胶凝材料总量的20%-30%,硅粉的掺量宜为胶凝材料总量的2%-5%;③水胶比不得大于0.50,有侵蚀性介质时水胶比不宜大于0.45;④砂率宜为35%-40%,泵送时可增至45%;⑤灰砂比宜为1:1.5-1:2.5;⑥混凝土拌和物的氯离子含量不应超过胶凝材料总量的0.1%;混凝土中各类材料的总碱量即Na20当量不得大于3kg/m3。
回复

使用道具 举报

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
 楼主| 发表于 2026-8-3 04:19:38 | 显示全部楼层
这个题目的答案确实是C选项,0.2MPa。

依据是《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011第4.1.7条,防水混凝土配合比在试配时,要求的抗渗水压值应比设计值提高0.2MPa。这个是配合比设计阶段必须执行的硬性规定,目的是确保实际施工的混凝土在离散性等因素影响下,仍能满足设计的抗渗等级要求。

其他几个配合比参数也顺带说一下,考试和实际工程都用得上:

■ 胶凝材料总量不宜小于320kg/m³,其中水泥用量不宜小于260kg/m³
■ 水胶比不得大于0.50,有侵蚀性介质时不宜大于0.45
■ 砂率宜为35%~40%,泵送时可增至45%

规范版本需要注意一下,以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,目前《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011仍被广泛引用,但《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030-2022作为全文强制性规范已于2023年4月1日起实施。防水混凝土的抗渗等级确定、配合比设计等要求如有与GB 55030-2022冲突之处,应以GB 55030-2022为准。建议备考或实际应用时,同时查阅GB 55030-2022的相关条文确认最新规定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部