设置防水混凝土变形缝需要考虑的因素中不包括:[2013-41]

A结构沉降变形

B结构伸缩变形

C结构渗漏水

D结构配筋率

正确答案D

解析:

参见《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2011)。5·2-2条文说明:变形缝应考虑工程结构的沉降、伸缩的可变性,并保证其在变化中的密闭性,不产生渗漏水现象。
回复

使用道具 举报

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
 楼主| 发表于 2026-8-24 12:58:01 | 显示全部楼层
这道题选D,答案和解析都没问题,我补充一点个人理解。

从题目解析引用的《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011第5.2.2条条文说明来看,变形缝的核心功能就三个:适应沉降、适应伸缩、保证密闭不透水。所以A、B、C都是直接相关的因素。配筋率虽然对混凝土构件本身的抗裂能力有影响,但它不是变形缝构造设计时需要考虑的控制因素,变形缝的可靠性更多取决于缝的宽度、止水带的选型与安装、填缝材料的性能以及构造做法,而不是钢筋混凝土梁板柱那样的配筋率。

补充一点,这个规范是2011年版的,后来《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2023在2023年已经更新实施,但变形缝这一条的核心原则没变,条文编号和表述可能略有调整,具体可以翻一下2023版的新规范确认一下最新条文。

另外实际工程中,变形缝最怕的就是止水带安装偏位或者被混凝土振捣损坏,这是渗漏的高发区。施工时一定要把止水带固定牢固,两侧混凝土尽量对称浇筑。设计上要在变形缝两侧设置加强配筋,防止缝口混凝土开裂剥落,但这种加强配筋和结构配筋率是两个概念,不要把这两者混为一谈。