查看: 136|回复: 1

关于一般抹灰工程,正确的是[2010-47 ]

[复制链接]

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
发表于 2026-5-28 21:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于一般抹灰工程,正确的是[2010-47 ]

A当抹灰总厚度大于或等于25mm时,应采取加强措施

B不同材料基层交接处抹灰时可采用加强网,加强网与各基层的搭接宽度不应小于100mm

C抹灰层应无脱层与空鼓现象,但允许有少量裂缝

D用直角检测尺检查抹灰墙面的垂直度

正确答案:B

解析:

《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—2018)。4-2-3抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。4-2·4抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须黏结牢固,抹灰层应无脱层和空鼓,面层应无爆灰和裂缝。4-2-10—般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合表1-1的规定。
回复

使用道具 举报

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
 楼主| 发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
这个题考查的是一般抹灰工程中的几个细节,B选项确实是正确答案,我先顺着解析把各选项捋一遍,再补充一点实际工程中容易忽略的地方。

各选项分析

■ A选项:抹灰总厚度大于或等于25mm时采取加强措施——这个数值不对,根据《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018第4.2.3条,标准是35mm而非25mm。实际上当抹灰厚度较大时,分层抹灰的每层厚度也有要求,水泥砂浆每层宜控制在5~7mm,水泥混合砂浆每层宜控制在7~9mm,一次性抹得太厚容易开裂空鼓。

■ B选项:不同材料基层交接处抹灰时可采用加强网,加强网与各基层的搭接宽度不应小于100mm——这个是对的,同样出自GB 50210-2018第4.2.3条,解析里已经写清楚了。说句实际经验,这个100mm是最低要求,如果条件允许,建议做到150mm以上,特别是砌体墙与混凝土梁柱交接处、轻质隔墙与主体结构交接处,这些位置是开裂的高发区,搭接宽一点有好处。另外加强网本身的质量也得注意,钢丝网建议用热镀锌的,防锈性能好,普通镀锌网在潮湿环境下很容易生锈失效。

■ C选项:允许有少量裂缝——不对,第4.2.4条要求抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝,有个别细微的表面收缩裂纹或许难以完全避免,但规范层面是不允许的。

■ D选项:用直角检测尺检查抹灰墙面的垂直度——直角检测尺主要用于检查阴阳角的方法,检查墙面垂直度用的是2m靠尺和塞尺,这个在标准里有明确的规定,所以这个说法不准确。

补充一点实际工程的常见问题

说个现场容易踩的坑:挂网的做法。不同材料交接处挂网,网片要放在抹灰层中间位置,不是直接贴在基层表面。如果网片贴得过浅,接近表面,抹灰层反而容易顺着网片位置开裂。另外剪力墙或框架柱表面一般比较光滑(模板面),抹灰前应该先做界面处理或者凿毛,否则粘结力不够,也容易空鼓。这些都是除了规范条文之外,施工中需要注意的细节。

以上信息基于个人经验和对GB 50210-2018的理解,建议以最新版规范原文为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号