关于装饰抹灰工程,下列哪项表述正确?

[2008-47]

A当抹灰总厚度大于或等于25mm时,应采取加强措施

B抹灰工程应对砂浆的拉伸黏结强度和聚合物砂浆的保水率进行复验

c抹灰层应无脱层与空鼓现象,但允许面层有个别微裂缝

D装饰抹灰墙面垂直度的检验方法为用角检测尺检查

正确答案:B

解析:

《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—2018)。4-1-3抹灰工程应对下列材料及其性能指标进行复验:1砂浆的拉伸黏结强度;2聚合物砂浆的保水率。4-2·3抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于

35mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。4-2-4抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须黏结牢固,抹灰层应无脱层和空鼓,面层应无爆灰和裂缝。4-2-10—般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合表1-1的规定。
回复

使用道具 举报

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
 楼主| 发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
这题是2008年的一级注册建筑师考题吧,选项B确实是正确答案,但题干涉及的这几个知识点在实际工程中也很实用,我把每个选项掰开来说一下,方便记忆。

关于各选项的详细分析

选项A(错误): 根据《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018第4.2.3条,抹灰总厚度大于或等于35mm时才应采取加强措施,不是25mm。25mm是一个常见的记忆误区,实际项目中如果抹灰层太厚,需要加钢丝网分层施工,不然容易开裂脱落。

选项B(正确): 这道题的依据是GB 50210-2018第4.1.3条,这是强条。为什么这两项要复验?砂浆的拉伸粘结强度直接关系到抹灰层跟基层能不能粘牢,工地上空鼓掉下来伤人都是粘结力不够引起的;聚合物砂浆的保水率则影响砂浆的水化反应,保水率不够的话砂浆还没硬化水分就蒸发了,强度上不去。这个考点在近几年的考试中也反复出现,重点记。

选项C(错误): "允许有个别微裂缝"这种说法不太对。GB 50210-2018第4.2.4条明确要求抹灰层"应无脱层、空鼓",面层无爆灰和裂缝。哪怕是很细微的干缩裂缝也是不允许的,验收时必须返工。实际施工中常见的解决方法是加强养护和分层压实。

选项D(错误): 装饰抹灰墙面垂直度检验的规范做法是用2m垂直检测尺检查(也就是靠尺),不是角检测尺。角检测尺(方尺)主要用来检查阴阳角方正,这俩功能不一样,别搞混。具体可以查《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018第4.2.10条的允许偏差表。

延伸一下

这题其实是把构造措施(厚度界限)、材料复验(粘结强度、保水率)、观感验收(裂缝空鼓)和检测方法(工具及部位)这四类考点串在一起考了。复习的时候可以拿这几个点去对着规范条文过一遍,考场上换几个选项也能应付。

另外说明一下,我引用的规范是GB 50210-2018版本,具体条文请以最新发布的标准原文为准。