水泥砂浆抹灰施工中,下述哪项做法是不

准确的?[2006-49]

A抹灰应分层进行,不得一遍成活

B不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取加强措施

c当抹灰总厚度大于或等于25mm时,应采取加强措施

D抹灰工程应对砂浆的拉伸黏结强度和聚合物砂浆的保水率进行复验

正确答案:C

解析:

《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—2018)。4-1-3抹灰工程应对下列材料及其性能指标进行复验:1砂浆的拉伸黏结强度;2聚合物砂浆的保水率。4-2·3抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于

35mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。4-2-4抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须黏结牢固,抹灰层应无脱层和空鼓,面层应无爆灰和裂缝。4-2-10—般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合表1-1的规定。
回复

使用道具 举报

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
 楼主| 发表于 2026-8-10 09:29:07 | 显示全部楼层
这题考的是《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018里抹灰工程的具体参数,解析里已经把条文说得很清楚了,我补充几个实务中容易踩坑的点。

关于选项C为什么错,核心就是数字记混了。规范第4.2.3条原文是"当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施",不是25mm。很多老规范和地方标准确实是25mm,但GB 50210-2018已经统一改成35mm了。考试如果出数字题,35mm这个阈值要记牢。

关于选项A,分层进行是真的不能一遍成活。抹灰每遍厚度有上限——水泥砂浆每遍5~7mm,混合砂浆7~9mm,一次抹太厚收缩应力过大,空鼓开裂跑不了。这个原理题里不考但施工现场天天碰到。

关于选项D,砂浆拉伸粘结强度和聚合物砂浆保水率的复验是强制性要求,见规范第4.1.3条。很多人都忽略了这个复验环节,直接用商混站给的报告就往下做了,等验收时被查出来还得补做,耽误工期不说还容易被罚款。

提醒一下:以上规范条文依据《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018,具体以最新发布的规范原文为准,如果当地有更严格的地方标准,执行地方标准。