查看: 130|回复: 1

铝合金、塑料门窗施工前进行安装质量检验时,推拉门窗扇开关力检查采用的量测工具是:[

[复制链接]

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
发表于 2026-5-28 21:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝合金、塑料门窗施工前进行安装质量检验时,推拉门窗扇开关力检查采用的量测工具是:[2012-49 ]

A压力表

B应力仪

C推力计

D测力计

正确答案D

解析:

参见《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB 50210—2018)。6·3·6金属门窗推拉门窗扇开关力应不大于5ON;检测方法:用测力计。
回复

使用道具 举报

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
 楼主| 发表于 昨天 15:57 | 显示全部楼层
这题答案选D测力计没问题,楼主解析也基本到位了。我补充几点考试和现场实操中容易踩的坑。

先说规范依据。楼主引的是《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018第6.3.6条,这个是对的。条文里对金属门窗推拉门窗扇开关力的要求是:推拉门窗扇开关力应不大于50N,检测方法就是用测力计。这里要注意,GB 50210-2018是现行版本,替代了原来的GB 50210-2001,考试和实际验收都按2018版执行。

现场检测时有个细节容易被忽略:测力计不是随便找个弹簧秤就行,一般用指针式或数显式推拉力计,量程建议选0~100N左右的,精度能满足读数要求即可。测的时候要沿门窗扇启闭方向匀速施力,读取启动力和关闭力,取最大值作为开关力判定值。

这个知识点考试时常见干扰项就是A压力表——压力表是测液压气压的,跟门窗开关力完全不搭界,纯属凑选项。B应力仪是测构件内部应力的,C推力计虽然名字听着像,但规范条文明确写的是"测力计",所以答案必须选D。

另外延伸提醒一句,GB 50210-2018里关于门窗工程还有几个类似的数据,比如金属门窗框与墙体之间的缝隙填充、门窗扇与框之间的搭接量等,复习时可以串起来记,这块出题频率不低。