塑料门窗工程中,门窗框与墙体间缝隙应

采用什么材料填嵌?[2006-50 ]

A水泥砂浆

B水泥白灰砂浆

C闭孔弹性材料

D油麻丝

正确答案:C

解析:

《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—2018)。6-4-4窗框与洞口之间的伸缩缝内应采用聚氨酯发泡胶填充,发泡胶填充应均匀、密实。发泡胶成型后不宜切割。表面应采用密封胶密封。密封胶应黏结牢固,表面应光滑、顺直、无裂纹。
回复

使用道具 举报

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
 楼主| 发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
这道题选C,原帖答案和解析都是对的,我补充几点实际工程中容易踩的坑。

关于这道题的考点

这题考的是门窗安装的一个关键细节——弹性连接,而不是刚性填塞。A和B选项的水泥砂浆、水泥白灰砂浆都是水硬性材料,干硬以后没有弹性,而塑料门窗框(尤其是PVC-U材质)的热胀冷缩系数比混凝土墙体大得多,季节温差几十度的时候,框体伸缩量有几毫米甚至更多。如果用刚性材料把框体和洞口缝隙填得死死的,热胀时框体没地方释放,轻则导致框体变形、开关不顺畅,重则把固定框体的螺钉拉松,甚至把框体本身挤裂。

D选项油麻丝,过去在铸铁管接口和木门窗填缝时用得比较多,但它本身不是闭孔弹性材料,而且耐久性不够,时间长了容易收缩、掉渣,也不适合用于现代塑料门窗。

C选项闭孔弹性材料,典型的就是解析里说的聚氨酯发泡胶(俗称发泡胶、填缝剂)。它的优点有几个:

■ 弹性好——能适应框体与墙体之间的相对位移,不会破坏框体
■ 闭孔结构——本身防水、隔音、保温,不会像开孔材料那样吸潮长霉
■ 发泡膨胀后自动填充缝隙,施工方便

根据《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018第6.4.4条,门窗框与洞口之间的伸缩缝内应采用聚氨酯发泡胶填充,发泡胶填充应均匀、密实,成型后不宜切割,表面应采用密封胶密封。

这里多说一句,规范说的"不宜切割"是因为发泡胶表面会形成一层致密的膜,切了以后破坏了闭孔结构,会影响密封性和耐久性。现场如果实在溢出来了需要清理,尽量在发泡胶还没完全固化、半干的时候用手或者湿布抹平,等彻底干了再切虽然也能做,但切口暴露的部分防腐防水性能就弱了。最好做法是打完发泡后往外墙上刮一下,把多余的刮掉,干了再打密封胶。

实际施工中几个注意事项

■ 发泡前先把洞口清理干净,洒一点水湿润,有利于发泡胶发泡更充分,附着力也更好。
■ 发泡胶不能代替固定件。门窗框是靠膨胀螺栓、固定片或射钉固定在墙体上的,发泡胶只负责填缝和密封,不承担固定作用。少数施工队偷懒只打发泡胶不上固定件,这是隐患。
■ 发泡胶打完以后一定要等它表干再上密封胶。不同品牌的表干时间不一样,一般30分钟到1小时左右,具体看产品说明。马上打密封胶会把发泡胶表面膜破坏掉。
■ 室外侧的密封胶最好选硅酮耐候密封胶类,耐紫外线、耐老化,别用普通玻璃胶,几个月就开裂了。

总体来说这道题考点很经典,理解"门窗框是能动部件、墙洞是固定部件"这个原理,以后遇到类似的题(比如幕墙与主体结构的连接也是强调弹性适应变形)也就触类旁通了。