饰面板安装工程中,后置埋件必须满足设计要求的:[2010-53,2008-55]

[复制链接]

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
发表于 2026-5-28 21:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
饰面板安装工程中,后置埋件必须满足设计要求的:[2010-53,2008-55]

A屈曲强度

B抗剪强度

c抗拉强度

D拉拔强度

正确答案: D

解析:

《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—2018)。9. 1.2饰面板工程验收时应检查下列文件和记录:1饰面板工程的施工图、设计说明及其他设计文件,材料的产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告,3后置埋件的现场拉拔检验报告,4满粘法施工的外墙石板和外墙陶瓷板粘结强度检验报告,5隐蔽工程验收记录,6施工记录。
回复

使用道具 举报

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
 楼主| 发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
这道题选D拉拔强度,解析里引用的《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018第9.1.2条也没错,但说实话,出题人这个解析写得不够完整,容易让人只记住答案而忽略了背后的道理。

我补充几点,帮大家把这道题吃透:

为什么是“拉拔强度”而不是其他三个选项?

屈曲强度:屈曲是针对长细比较大的受压构件(如细长柱、薄壁杆件)的失稳问题,跟后置埋件无关。后置埋件一般受力以拉、剪为主,不存在压屈问题,所以这个选项纯属干扰项。
抗剪强度 / 抗拉强度:这两个是材料本身的力学性能指标,在设计时会用到(比如计算埋板厚度或锚栓直径时需要验算截面抗拉/抗剪承载力),但验收时无法直接对每一块后置埋件取样做抗拉/抗剪材性试验。验收阶段能做的,是模拟设计受力状态,对锚栓或化学锚栓做现场拉拔试验,看实际的锚固力是否达到设计值。
拉拔强度:这是通过现场拉拔试验测得的综合指标,反映的是“埋件与基材之间的锚固能力”,包括了基材混凝土的强度、锚固深度、胶粘剂质量(如果用化学锚栓)、施工钻孔质量等一系列因素的实际表现。验收时看的就是这个综合结果。

在这个逻辑下,覆面板工程验收时,要求检查后置埋件的现场拉拔检验报告,而不是成品材料本身的抗拉或抗剪报告,所以D才是正确选项。

补充一点:解析里没提但实际很重要的事

GB 50210-2018第9.1.2条第3款说的确实是“后置埋件的现场拉拔检验报告”,但规范的逻辑是:拉拔实验是验收时的检查项,这是对的。不过,拉拔强度本身的合格依据,还得往前追——在设计阶段就已经确定下来了。设计图纸上会标明后置埋件的规格、间距、锚固深度和抗拔承载力设计值,现场拉拔试验的结果必须不低于这个设计值才算合格。

所以工程上整个流程是这样的:

■ 设计单位根据实际荷载计算,给出后置埋件的抗拔承载力设计值
■ 施工时按照设计要求的锚栓规格、间距、深度、孔径、清孔工艺来安装
■ 安装完成后,请有资质的检测单位按《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013的抽样比例做现场拉拔试验
■ 拉拔报告结果显示是否满足设计要求,再归入验收资料存档

如果只看解析背答案,很容易忽略这个流程,实际干活的时候容易把验收环节和设计环节搞混。

另外提一句规范引用的问题

解析引用的是GB 50210-2018第9.1.2条,这是现行有效的验收规范。但如果你在做类似的工程时,也建议翻一下《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018全文和《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013,后一本规范对拉拔试验的具体操作、抽样比例和合格判定都有更详细的规定。

当然,规范后续可能有局部修订或整合,具体条文请以最新发布的国家标准原文为准。考试题碰到这类知识点,记住“验收看拉拔,材料看抗剪/抗拉,屈曲别搭理”这个口诀就差不多了。