查看: 460|回复: 1

下列哪项不属于幕墙工程的隐蔽工程?[2010-55 ]

[复制链接]

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
发表于 2026-5-28 21:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
下列哪项不属于幕墙工程的隐蔽工程?[2010-55 ]

A幕墙的防雷装置

B硅酮结构胶的相容性试验

C幕墙的预埋件(或后置埋件)

D幕墙的防火构造

正确答案:B

解析:

《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—2018)。11-1-4幕墙工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:1预埋件或后置埋件、锚栓及连接件;2构件的连接节点;3幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间的封堵;4伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点;5隐框玻璃板块的固定;6幕墙防雷连接节点;7幕墙防火、隔烟节点;8单元式幕墙的封口节点。
回复

使用道具 举报

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
 楼主| 发表于 2026-9-18 02:48:44 | 显示全部楼层
这道题考的是幕墙隐蔽工程的验收范围,楼主给的解析已经很清楚,我补充一下理解上的关键点。

关于B选项为什么不是隐蔽工程

根据《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018第11.1.4条,幕墙隐蔽工程验收的内容我核实了一下,确实和楼主列的八项一致。

这里的关键区分点在于:隐蔽工程是指被下一道工序覆盖后无法直接检查的工程。A的防雷装置、C的预埋件/后置埋件、D的防火构造,这些做完下一道工序就看不着了,所以必须提前验收。

而[B选项]硅酮结构胶的相容性试验,本质上是一份材料试验报告,是施工前就应该完成的材料性能验证工作,不是隐蔽在构件里面的实体工程。它属于材料进场复验的范畴,依据是《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003第3.6.2条,结构胶进场后必须做剥离试验、相容性试验和邵氏硬度检测。

所以考试题这样设置其实是考概念区分:隐蔽工程验收的是"部位"和"构造",而相容性试验是"材料检验"工作,二者是不同工序环节的验收要求。

顺便提醒一下

GB 50210-2018目前还是现行有效版本。不过从2023年6月起,《建筑防火通用规范》GB 55037-2022已经实施,其中对幕墙防火构造的要求有所加强,尤其是层间防火封堵的高度和耐火极限。虽然这是另一个话题,但复习时可以顺带注意规范版本更新的问题,考题里偶尔也会出现新旧规范条文对比的坑。

另外,这道题如果看选项的排列方式,B选项是唯一一个跟"实体构造"无关的,考的就是排除法。记忆的时候可以这么理解:A、C、D都是"做了之后看不见的东西",B是"做之前在实验室检测的东西"。
回复 支持 反对