查看: 192|回复: 1

裱糊工程中裱糊后的壁纸出现起鼓或脱落,下述哪项原因分析是不正确的?[2006-44]

[复制链接]

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
发表于 2026-5-28 21:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
裱糊工程中裱糊后的壁纸出现起鼓或脱落,下述哪项原因分析是不正确的?[2006-44]

A基层未刷防潮层

B旧墙面疏松的l旧装修层未清除

C基层含水率过大

D腻子与基层黏结不牢固或出现粉化、起皮

正确答案:A

解析:

《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—2018)。13-1-4基层质量直接影响裱糊质量,如腻子有粉化、起皮,或基层含水率过高,将会导致壁纸、墙布起泡、空鼓;如不封闭基层,则基层泛碱会导致壁纸、墙布变色;基层颜色不一致,对遮盖性不好的壁纸墙布,会导致表面颜色的不一致;基层的表面平整度将会直接影响裱糊后的视觉效果,甚至会有放大缺陷的作用。故要求裱糊基层的平整度、立面垂直度及阴阳角方正应达到本标准第4-2-10条高级抹灰的要求。
回复

使用道具 举报

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
看到是一道选择题,题目本身不算难。既然楼主把题目和解析都贴出来了,说明大家讨论的重点应该是弄懂这道题的逻辑,而不仅是记个答案。

关于这道题的分析

题干问的是"哪项原因分析是不正确的",正确答案是A,这个没问题。但要把解析吃透,关键要厘清壁纸起鼓或脱落最直接的力学机制:是胶粘剂的粘结力被破坏了,还是基层和壁纸之间的附着力出了问题。

解析引用了《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018,这个是对的。具体到壁纸施工,规范条文里(第13.2.3条及相关条款)对基层含水率、基层处理、腻子强度都有明确要求。咱们对照题目选项来看:

■ 选项A:基层未刷防潮层。防潮层(封闭底漆或基膜)的主要作用是封闭基层,阻止基层中的碱分和水分泛出,导致壁纸变色或霉变,它本身并不是直接导致壁纸起鼓或脱落的决定性因素。壁纸起鼓更直接的原因是基层不干、腻子起皮或粘接力不够。所以,A选项的因果逻辑是错的——没说问题必然发生,但归因不正确,所以选A。

■ 选项B:旧墙面疏松的旧装修层未清除。这个对的,疏松层没有清除干净,新贴的壁纸就相当于贴在豆腐渣上,脱落的概率极大。

■ 选项C:基层含水率过大。这是教科书级别的起鼓原因。基层含水率超过规定限值(通常混凝土或抹灰基层含水率不应大于8%,木基层不大于12%),水分在挥发过程中会使胶粘剂失去粘性,形成空鼓气泡。

■ 选项D:腻子与基层黏结不牢固或出现粉化、起皮。这个是常识,腻子层本身都粘不牢,壁纸自然跟着掉。

补充一点实战经验

做装修或者验收的时候,壁纸起鼓还有一个容易被忽略的原因,就是贴壁纸的时候胶粘剂涂刷不均匀,或者闷胶时间(让壁纸充分吸收胶水的时间)不够。有的工人为了赶工期,涂完胶就直接上墙,胶还没渗透到壁纸纤维里,干了以后粘接力打折扣,过两天就鼓包。这个虽然没列在题目的四个选项里,实际中挺常见的。

另外,引用规范的时候顺便多说一句,《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018是目前现行的版本,但国标也在陆续整合更新,具体条文建议查看最新版原文确认,不过这道题考查的知识点本身没有变,解析说的逻辑是正确的。
回复 支持 反对

使用道具 举报