■ 含水率控制要点:混凝土/抹灰基层需自然干燥28天以上,雨季施工时延长晾干时间。现场可用含水率测试仪实测(非经验判断),重点检测墙角、管道周边等易积水部位 ■ 应急处理:若发现基层潮湿,必须停止施工。可采取通风除湿、局部热风枪烘干(注意温度≤40℃防开裂)等措施,达标后再施工 ■ 验收陷阱:曾遇到项目因赶工期未测含水率,3天后出现大面积起鼓,返工成本是原施工费的3倍。建议留存含水率检测记录作为验收依据