■ 原帖引用的2001版规范已于2013年12月1日废止,实际工程中必须执行JGJ 133-2013。该规范2023年未更新,但需注意地方标准可能更严格(如北京DB11/T 512-2021要求弯曲强度≥10MPa) ■ 弯曲强度检测必须采用干燥状态试件,按GB/T 9966.2-2020标准执行,现场常因检测条件不规范导致数据失真 ■ 除弯曲强度外,还需同步控制金属挂件壁厚(规范第6.3.5条:不锈钢挂件壁厚≥3mm,铝合金≥4mm),这才是完整的"双控"逻辑