查看: 124|回复: 1

有防水要求的建筑地(楼)面工程,防水材料铺设后,必须蓄水检验。其蓄水深度和蓄水时间

[复制链接]

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
发表于 2026-5-28 21:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有防水要求的建筑地(楼)面工程,防水材料铺设后,必须蓄水检验。其蓄水深度和蓄水时间应分别为:[2006-41]

A10mm,24h

B20mm, 24h

C10mm, 48h

D20mm, 48h

正确答案:A

解析:

参见《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209——2010)。3-0·24检验方法应符合下列规定:3检查防水隔离层应采用蓄水方法,蓄水深度最浅处不得小于IOmm,蓄水时间不得少于24h;检查有防水要求的建筑地面的面层应采用泼水方法。
回复

使用道具 举报

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
 楼主| 发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
这道题考得挺细,楼主贴出来的解析也很清楚。不多说废话,直说。

结论:正确答案是A,你贴的解析没问题。

引用一下规范原文依据,方便你对照理解:

根据《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010第3.0.24条(该条为强制性条文,必须严格执行):

检查防水隔离层应采用蓄水方法,蓄水深度最浅处不得小于10mm,蓄水时间不得少于24h。检查有防水要求的建筑地面的面层应采用泼水方法。


所以这道题的考点很明确,需要注意两点:

第一,蓄水深度。规范写的是"最浅处"不得小于10mm,不是平均深度或者某一点的深度,是要求整个蓄水区域最浅的那个地方也要达到10mm。施工时如果地漏或者坡向最低点处理不好,容易造成局部蓄水深度不足,验收时会判定为不合格。D选项的20mm没有依据。

第二,蓄水时间。不得少于24h,强调的是最短时间下限,48h并不是规范要求。当然现场条件允许为了更稳妥,蓄久一点也不是不行,但从检验验收的规范依据来说,24h就是硬性标准。

另外提一嘴,这份GB 50209-2010是旧版,国家已经发布了新版全文强制性规范《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030-2022,于2023年4月1日起实施。在新规范中,对蓄水检验的要求更严格了——蓄水时间改为不少于24h,但深度要求虽然仍是"最浅处不小于10mm",不过特别强调了要在防水层施工完成并养护到规定时间后再进行。以前有些工地为了赶工,涂完防水没过干透就放水泡着,这在强条下是不允许的。

如果是备考,按你贴的这道真题选A没问题,因为题目明确引用了GB 50209-2010。如果是手头在做实际项目,建议以GB 55030-2022和当地最新地方标准为准,具体条文请以主管部门最新发布的规范原文为准。