查看: 210|回复: 1

有防水要求的建筑地面在铺设防水材料后的蓄水检验中,下列哪条符合要求?[2004-56]

[复制链接]

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
发表于 2026-5-28 21:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有防水要求的建筑地面在铺设防水材料后的蓄水检验中,下列哪条符合要求?[2004-56]

A蓄水深度20mm,28h内无渗漏为合格

B蓄水深度10mm,24h内无渗漏为合格

c蓄水深度35-45mm,12h内无渗漏为合格

D蓄水深度>45mm,6h内无渗漏为合格

正确答案:B

解析:

参见《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209—2010)。3-O·24检验方法应符合下列规定:3检查防水隔离层应采用蓄水方法,蓄水深度最浅处不得小于IOmm,蓄水时间不得少于24h;检查有防水要求的建筑地面的面层应采用泼水方法。
回复

使用道具 举报

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
 楼主| 发表于 2026-10-3 15:13:07 | 显示全部楼层
这道题考的是《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010第3.0.24条的内容,楼主给的解析是对的。

补充一个背景:这道题的关键是防水隔离层的蓄水检验,而不是面层的泼水试验。规范原文明确写的是"蓄水深度最浅处不得小于10mm,蓄水时间不得少于24h"。选项B的"10mm,24h"完全对应,是一条非常直接的规范原文复现。

看看其他选项为什么不对:

■ A选项 蓄水深度20mm、28h——深度没问题,但28h虽然多于24h,规范要求是"不得少于24h",28h也满足时长要求,为什么是错的?因为题目考的是"符合要求"的选项,而规范对深度的表述是"不得小于10mm",10mm是下限,20mm没问题;但规范对时长的表述是"不得少于24h",28h也满足。不过A选项在深度上已经超过规范要求了,而规范要求是下限,不是精确值。我个人的理解是:这道题在当年出的时候,A选项的"28h"故意写了一个多于24h但又不太规范的时长,可能想考察大家是否记住"24h"这个精确数字。但严格从条文文字解读,28h确实也符合"不得少于24h"的要求。不过这道题的标准答案给的是B,从应试角度记住B就行。

■ C选项 蓄水深度35-45mm、12h——深度超了但规范只规定了最小值,并没有规定上限,所以深度不能直接判错;但12h不满足"不得少于24h",这是硬伤。

■ D选项 蓄水深度>45mm、6h——深度同样没有硬上限,但6h远远不够,也是时长不达标。

实际上在工程现场,防水隔离层蓄水检验一般做24h到48h的都有,24h是最低要求,有些地区的质监站或甲方会要求48h甚至72h。蓄水深度也不限于10mm,通常根据现场情况会做得更深一些,20~30mm比较常见,但最浅处必须保证10mm,这个在《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010第3.0.24条里写得很清楚。

做一注真题有个小窍门:这种考数字的题,只要选项里深度和时长严格对应规范原文的数字,基本就是正确项。规范原文的数字是"10mm"和"24h",只有B选项两个数字都对上了。

(以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体条文请以主管部门最新发布的规范原文为准。)
回复 支持 反对