查看: 362|回复: 1

下列活动地板施工质量要求的说法中,错误的是:[2013-59]

[复制链接]

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
发表于 2026-5-28 21:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
下列活动地板施工质量要求的说法中,错误的是:[2013-59]

A面层应排列整齐、接缝均匀、周边顺直

B与柱、墙面接缝处的处理应符合设计要求

C面层应采用标准地板,不得镶拼

D在门口或预留洞口处应按构造要求做加强处理

正确答案:C

解析:

参见《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209—2010)。6·7·7当活动地板不符合模数时,其不足部分可在现场根据实际尺寸将板块切割后镶补,并应配装相应的可调支撑和横梁。切割边不经处理不得镶补安装,并不得有局部膨胀变形情况。
回复

使用道具 举报

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
 楼主| 发表于 昨天 16:13 | 显示全部楼层
这道题选C没问题,我补充一下解析里没展开说的,帮后来复习的朋友捋得清楚点。C选项"面层应采用标准地板,不得镶拼",跟《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010第6.7.7条的实际规定正好反着。规范原文说的是当活动地板不符合模数时,不足部分可以在现场切割后镶补,配相应的可调支撑和横梁就行,只不过切割边不经处理不能直接镶补,也不能出现局部膨胀变形。也就是说,镶拼是允许的,但要有正确做法跟上。

其他选项

A选项"排列整齐、接缝均匀、周边顺直",这算是地面工程施工的通用外观要求,活动地板也不例外,没问题。B选项"与柱、墙面接缝处的处理应符合设计要求",这个符合第6.7.8条关于镶边和踢脚线的做法要求,也没毛病。D选项"在门口或预留洞口处应按构造要求做加强处理",这个也是常规做法,洞口边受力集中,必须加强,一般用收边条或者加固支撑。

这道题考的就是对规范原文有没有印象——活动地板是可以切割镶拼的,只是有条件限制,不是一刀切不准做。复习的时候要是时间宽裕,建议翻翻GB 50209-2010第6章"地面"那一节的原文,把水磨石、防静电地板、活动地板这类特殊地面的验收要求串着看一遍,理解的能深一些。顺便提醒一下,这个版本的规范后续有没有局部修订条文,具体以主管部门最新公告为准。