查看: 256|回复: 1

下列实木复合地板的说法中,正确的是:[2013-60 ]

[复制链接]

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
发表于 2026-5-28 21:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
下列实木复合地板的说法中,正确的是:[2013-60 ]

A大面积铺设时应连续铺设

B相邻板材接头位置应错开,间距不小于300mm

C不应采用粘贴法铺设

D不应采用无龙骨空铺法铺设

正确答案:B

解析:

参见《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209—2010)。7-3·2实木复合地板面层应采用空铺法或粘贴法(满粘或点粘)铺设。采用粘贴法铺设时,粘贴材料应按设计要求选用,并应具有耐老化、防水、防菌、无毒等性能。7-3-3实木复合地板面层下衬垫的材料和厚度应符合设计要求。7-3-4实木复合地板面层铺设时,相邻板材接头位置应错开不小于300mm的距离;与柱、墙之间应留不小于10mm的空隙。当面层采用无龙骨的空铺法铺设时,应在面层与柱、墙之间的空隙内加设金属弹簧卡或木楔子,其间距宜为200一300mm。7-3·5大面积铺设实木复合地板面层时,应分段铺设,分段缝的处理应符合设计要求。
回复

使用道具 举报

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
 楼主| 发表于 2026-9-18 01:07:16 | 显示全部楼层
这道题考的是《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010里关于实木复合地板铺设的构造要求。你发的解析已经把依据和答案说明白了,我补充一下几个选项为什么错。

逐项分析

■ 选项A“大面积铺设时应连续铺设”不对。规范要求大面积铺设必须设伸缩缝,防止温度湿度变化起拱,一般每隔8~10m就要留缝。连续铺设的话,起拱是迟早的事。

■ 选项C“不应采用粘贴法铺设”也不对。规范原文写得很清楚,“应采用空铺法或粘贴法(满粘或点粘)铺设”。粘贴法是可以用的,但要注意粘贴材料的耐老化、防水、防菌性能,这个在条文里也有要求。

■ 选项D“不应采用无龙骨空铺法铺设”同样是错的。空铺法就是规范允许的两种方法之一,不需要龙骨直接铺设在基层上,只要基层平整干燥、衬垫材料厚度符合设计要求就行。

所以B选项是唯一的正确说法。接头位置错开不小于300mm这个要求,主要是为了分散应力,避免在同一断面形成集中受力,减少开裂和响声,施工验收的时候质检员也会重点抽这个点位。

另外补充一句,GB 50209-2010目前已经有了局部修订(2022年版局部修订条文),但实木复合地板铺设这一块的基本做法没有本质变化,考试按原版记也没问题。如果实际工程中遇到,建议还是以最新的规范版本为准。