层左右(约100m)的高层建筑的形式,下列哪条比较适宜?[1999-008]

A可以作塔式也可作板式高层建筑

B不能作板式高层建筑

C只能作塔式高层建筑

D只能作方形平面的塔式建筑

正确答案:A

解析:

30层左右(约100m)的高层建筑的形式可以作塔式,也可作板式高层建筑。
回复

使用道具 举报

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
 楼主| 发表于 2026-9-30 06:31:41 | 显示全部楼层
A没问题,这道题考的是对高层建筑体型的基本认知,100m这个高度在工程上不算特别敏感的分界线,塔式、板式都有大量建成案例。

补充几点帮助理解:

■ 塔式建筑平面长宽比接近1,体形接近方形或圆形,两个方向抗侧刚度接近,对风和地震作用适应性好。100m高度做塔式很常见,比如很多住宅塔楼和写字楼。

■ 板式建筑平面长宽比较大,一般在2以上,采光通风有优势,但垂直于长边的方向刚度相对弱。100m高度做板式同样可行,关键是控制好高宽比。根据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010第3.3.2条,A级高度钢筋混凝土高层建筑,剪力墙结构高宽比不宜超过6,框架-剪力墙结构不宜超过5,板式住宅进深一般在12~16m,100m高度算下来高宽比大约6~8,只要结构体系选合适(剪力墙或框剪),完全做得到。

■ 真正限制建筑形式的不是高度,而是高宽比、抗震性能、风荷载、经济性这些综合因素。100m这个高度在《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)里是住宅建筑划分一类高层和二类高层的分界(大于54m算一类),在《建筑防火通用规范》GB 55037-2022里大于100m的住宅才算超高层,但结构设计上100m上下并没有质变,所以A的表述是对的。

考试角度说,这种题就是考"能不能"而不是"好不好",C、D选项的"只能"太绝对了,直接排除;B选项说"不能做板式"也跟工程实际不符。A最准确。

以上是基于规范一般要求的分析,具体设计时还要看项目所在地的抗震设防烈度、风压、场地条件等,以正式设计文件为准。