查看: 181|回复: 1

依建筑热工设计分区的不同其热工设计要求也不同,下列表述中错误的是:[2011-34]

[复制链接]

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
发表于 2026-5-28 21:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
依建筑热工设计分区的不同其热工设计要求也不同,下列表述中错误的是:[2011-34]

A严寒地区:一般不考虑夏季防热,但必须满足冬季保温

B寒冷地区:部分地区兼顾夏季防热,应满足冬季保温

温和地区:既要考虑夏季防热,也要考虑冬季保温

D夏热冬暖地区:必须满足夏李防热,一般可不考虑冬季保温

正确答案:C

解析:

参见《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016)。4.1.1建筑热工设计区划分为两级。建筑热工设计一级区划指标及设计原则应符合表4.1.1的规定,建筑热工设计一级区划可参考本规范附录A.0.3。



39f13e09b92fc9feba0e567f884b1bd6_104050qllfas7tn7fl77fo.webp (196.51 KB, 下载次数: 8)



下载附件



 保存到相册



 设为封面



2026-1-24 10:41 上传
回复

使用道具 举报

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
 楼主| 发表于 昨天 12:05 | 显示全部楼层
这道题考的是《民用建筑热工设计规范》GB 50176里对热工设计分区的设计原则,属于比较基础的注册建筑师/注册设备师选择题题型。既然楼主已经给出了正确答案和解析,我补充几点细节,帮大家把这块记牢。

先从规范原文确认一下。根据《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016第4.1.1条及表4.1.1,建筑热工设计一级区划的设计原则是这样的:

分区名称设计原则
严寒地区必须充分满足冬季保温要求,一般可不考虑夏季防热
寒冷地区应满足冬季保温要求,部分地区兼顾夏季防热
夏热冬冷地区必须满足夏季防热要求,适当兼顾冬季保温
夏热冬暖地区必须充分满足夏季防热要求,一般可不考虑冬季保温
温和地区应满足冬季保温要求,一般可不考虑夏季防热


注意看,温和地区的设计原则是“应满足冬季保温要求,一般可不考虑夏季防热”,所以C选项说的“既要考虑夏季防热,也要考虑冬季保温”是错的。温和地区夏季气温相对凉爽,没必要特意做防热,重点把冬季保温做好就行。

另外说一句,这道题虽然是2011年的真题,但2016年版的《民用建筑热工设计规范》对分区名称和设计原则做了微调。比如老规范里温和地区叫“温和地区”,2016版里温和地区下面又细分了温和A区和温和B区,但设计原则的主基调没变。如果大家手头查的是2016版规范,以新版为准。

再补充一个容易混淆的点:很多人会把“夏热冬冷地区”和“夏热冬暖地区”搞混。夏热冬冷地区(长江中下游那一带)是既要防热又要兼顾保温,夏热冬暖地区(华南一带)主要是防热,冬天基本不考虑保温。一个字之差,原则差别很大,考试的时候看仔细。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部