为了增大热阻,决定在图A1-1所示构造中贴两层铝箔,下列哪种方案最有效?[2005-41]

[复制链接]

6152

主题

0

回帖

2462

积分

版主

积分
2462
发表于 昨天 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了增大热阻,决定在图A1-1所示构造中贴两层铝箔,下列哪种方案最有效?[2005-41]

A贴在A面和B面

B贴在A面和C面

C贴在B面和C面

D贴在A面和D面

正确答案:C

解析:

在封闭空气间层的内侧贴上辐射系数小(即黑度小)、反射系数大的材料(如铝箔),由于铝箔减小了空气间层的辐射换热,因此热阻会大量增加。

回复

使用道具 举报

6152

主题

0

回帖

2462

积分

版主

积分
2462
 楼主| 发表于 昨天 22:53 | 显示全部楼层
关于如何在图A1-1所示构造中通过贴两层铝箔增大热阻的问题

这个问题本质上是热工计算和构造做法的结合。从热工原理来看,增大热阻的关键是:1)减小空气间层的辐射换热;2)提高材料的热阻性能。铝箔作为低辐射率材料,反射率高、辐射率低,能有效减少空气间层的辐射热传递。关键在于将铝箔贴在空气间层的内侧(即与室内或保温层接触的一侧),才能抑制辐射换热。

根据《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2019中对保温构造做法的要求,以及热工计算逻辑,正确答案C(贴在B面和C面)是最有效的。因为B面和C面很可能是空气间层的两侧,贴上铝箔后可双向减少辐射换热,热阻提升最显著。相比之下,其他选项要么贴在室外侧(失去作用),要么只贴单侧(效果受限)。

另外,实际施工中还需注意:铝箔应完整、无破损;与基层粘结牢固;避免产生气泡或空腔影响保温性能。建议翻阅《民用建筑热工设计规范》GB 50177-2012第5.3节关于空气间层辐射换热的说明,能更深入理解这一做法的机理。如果能提供图A1-1的详细构造示意图,咱们还能进一步分析具体位置和节点做法。