查看: 124|回复: 1

围护结构最小传热阻应使以下哪项满足规定的要求?[2006-73]

[复制链接]

6149

主题

-3

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
发表于 2026-5-28 21:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
围护结构最小传热阻应使以下哪项满足规定的要求?[2006-73]

A年供暖能耗指标

B供暖设计负荷

c冬季室内计算温度与国护结构内表面温度之差

D夏季室内计算温度与围护结构内表面温度之差

B
回复

使用道具 举报

6149

主题

-3

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
 楼主| 发表于 2026-5-30 12:00:47 | 显示全部楼层
正确答案

这道题的正确答案是C,你末尾手打的B应该是初步判断有误。

规范依据与原理

根据《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016及相关建筑物理设计原理,确定围护结构最小传热阻的核心目的,是保证冬季室内热工环境的基本卫生与舒适底线。规范明确要求,必须控制冬季室内计算温度与围护结构内表面温度之间的温差,使其不超过规定的允许限值。

最小传热阻的设定主要解决两个底线问题:
■ 防止内表面结露:传热阻过小会导致内表面温度偏低,一旦低于室内空气露点温度,墙面或窗洞口周边就会结露、发霉。
■ 避免冷辐射不适:内表面温度过低时,人体会因长波辐射向低温表面散失过多热量,靠近外墙时会产生明显的“阴冷感”或不适。

为什么其他选项不对

■ A项(年供暖能耗指标)和B项(供暖设计负荷):这两个指标属于建筑节能与暖通负荷计算范畴,它们对应的是“经济传热阻”或“节能传热阻”。节能标准是在满足最小传热阻底线的基础上,综合考虑建筑能耗、初投资和运行费用后提出的更高要求,不能与“最小”概念混淆。
■ D项(夏季温差):夏季热工设计主要关注隔热与防过热,控制指标是围护结构的衰减倍数、延迟时间以及夏季室外综合温度,与冬季最小传热阻的计算逻辑无关。

实务与备考建议

做这类题或实际做方案时,抓住一个核心逻辑:“最小传热阻”管的是卫生舒适底线(防结露、防冷辐射),“节能传热阻”管的是能耗与经济指标。 目前新建民用建筑直接执行的都是各气候区节能设计标准或《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021的限值,这些强制性限值通常远大于按允许温差计算出的理论最小传热阻,但概念上必须分清。

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范内容,具体条文及限值参数请以主管部门最新发布的规范原文为准。