每个课程设计开始都会去进行基地调研,经常是拍拍照片怎么的就结束了,感觉没有充分发挥调研的作用。
这次的旧建筑改造想通过调研获得尽可能多的信息,稍微想了下,主要分为以下几个方面:
1、基地的地域与区位分析
(1)所属地区
(2)所属街道
(3)基地形状及面积
(4)与城市的关系
2、基地的周边交通与道路环境分析
(1)道路等级及宽度
(2)人行道与车行道
(3)车流量和人流量
(4)主要的交通工具
3、基地的周边建筑状况分析
(1)建筑类型
(2)建筑层高
(3)建筑风格
(4)建筑立面形式
(5)建筑色彩
(6)建筑材质
(7)建筑距离基地的距离
4、环境分析
(1)噪声分析
• 来源  • 对建筑的影响  • 解决办法
(2)绿化分析
• 植物类型  • 高度  • 作用(分隔、降噪、美观)• 四季变化的影响
(3)风向分析
• 主导风向  • 对建筑可能产生的影响
(4)日照分析
• 日照间距
(5)气候分析
• 地区气候类型  • 降雨  • 气温及白昼、四季温差  • 四季情况
5、周边人的活动
(1)人口组成
(2)日常活动
(3)活动时间
(4)基地对人的活动的影响
针对旧建筑改造:
1、产生原因
(1)产业结构调整
(2)生产生活方式转变
(3)城市扩展
2、旧建筑的保留价值
(1)物质价值
(2)精神价值
3、适合旧建筑的保留手法
(1)功能转换
(2)空间重塑
(3)结构调整
(4)扩建改造
想跟大家讨论下基地调研的各个方面,因为水平以及收集的资料有限,希望大家能多多提出自己的看法,共同进步~

---
相关讨论:
1. 你对这种设计手法有什么看法?有没有更好的替代方案?
2. 在设计实践中,你如何平衡美学与功能的需求?
3. 从设计到落地,最容易出现哪些脱节问题?
回复

使用道具 举报

9047

主题

-18

回帖

3628

积分

版主

积分
3628
 楼主| 发表于 2026-10-28 07:44:14 |安徽| 显示全部楼层
关于旧改项目的基地调研

楼主列出的区位、交通、周边建筑确实是基础动作,但做课程设计尤其是旧建筑改造,光靠“拍照打卡”肯定不够。调研的核心目的是为后续的方案推敲、改造策略和技术经济指标提供量化依据。结合我带学生课设和跑现场的实际经验,建议把调研维度拆成“宏观管控-中观环境-微观本体-专项技术”四个层面系统推进:

■ 宏观管控与法规底线(决定能不能改、怎么改)
● 控规指标核对:用地性质、容积率、建筑密度、绿地率、限高、退界要求。这些直接框定方案边界,建议去自然资源局官网或规划馆查最新控制性详细规划。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策请以主管部门官方发布为准。
● 历史风貌与文保等级:如果基地涉及历史建筑、风貌区或文物保护单位,必须提前查阅地方保护图则与紫线图。保护范围、建设控制地带内的拆除、加建、立面改动都有严格审批流程,不能按常规新建思路推。
● 消防与安全红线:旧改最容易被卡的是消防。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)及《建筑防火通用规范》GB 55037-2022,老旧建筑往往难以满足现行疏散宽度、耐火等级和消防车登高操作场地要求。调研时务必实测周边道路净宽、转弯半径、消火栓位置,并标注无法通过简单改造解决的硬伤。

■ 中观环境与市政接口(决定改造后的使用体验与报审条件)
● 日照与风环境:记录周边高层对基地的遮挡关系,最好在不同时段实地观察光照轨迹。旧改常涉及开窗调整或加建楼梯间、电梯井,日照不达标会直接影响后期报审和使用舒适度。
● 市政管网现状:这是新手最容易忽略的。调研时要摸清给水、排水(雨污是否分流)、电力、燃气、通信管线的走向、管径、埋深和检查井位置。特别是室外排水管标高,决定了室内地坪能否抬高或降低,直接影响空间利用和设备选型。
● 噪声与污染源:临街面噪声源、附近工厂排气口、垃圾中转站等,需要在早晚高峰分别记录,用于指导立面开窗策略、设备机房布局和隔音构造选择。

■ 微观本体与建筑病害(旧改方案落地的核心抓手)
● 结构体系与构件现状:搞清楚是砖混、框架还是剪力墙。重点看承重墙体有无开裂、倾斜,梁板有无露筋锈蚀,勒脚和散水是否有不均匀沉降痕迹。建议用相机拍全景的同时,近距离特写关键病害部位并标注比例尺。如需定量评估承载力,必须委托具备资质的检测单位出具结构安全鉴定报告。
● 围护结构与热工性能:旧建筑的保温、防水、门窗气密性通常较差。调研时要记录外墙饰面层状况(抹灰空鼓、裂缝分布)、屋面渗漏点、窗户类型(单层玻璃还是塑钢窗)。这直接关系到节能改造方案和空调冷热负荷计算。根据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021,改造后围护结构传热系数需满足当地气候区限值,具体参数请对照项目所在地节能设计标准核实。
● 空间尺度与流线组织:实测各房间净高、开间进深、门洞宽度、楼梯踏步尺寸。旧建筑经常存在“暗厅暗卫”、楼梯狭窄、无无障碍设施等问题。建议在CAD底图上直接标注实测尺寸,并手绘动线草图,明确哪些填充墙可拆、哪些承重构件必须保留。

■ 专项技术与调研工具(提升效率与成果质量的关键)
● 影像与测绘手段:除了手机拍照,建议配备激光测距仪快速复核轴线尺寸和高差。现在手机APP的实景建模(如Polycam、Scaniverse)对复杂立面和屋顶的记录非常高效,后期能直接生成点云或网格模型作为设计参考。
● 笔记与资料整理逻辑:现场别只堆砌照片,一定要配文字说明。建议采用“分区+分层”法:先按方位或功能区块划分拍摄,每张照片命名带坐标和楼层。同时准备速写本,画平面流线、标注疑问点、复印官方公示栏照片。回到工作室再对着图纸查漏补缺,比无序存储几百张原片有用得多。

旧改项目的调研不是走马观花,而是带着明确的改造定位去找答案。楼主在动手前可以先想清楚:这次改造是想做创客办公、社区服务还是商业街区?不同业态对楼板荷载、疏散距离、设备管井、无障碍坡道的要求完全不同,调研侧重点也会跟着调整。把上述维度的数据和图纸对应起来,做方案时就能避开很多后期推翻重来的坑。

最后提醒一点,涉及主体结构安全性判定和消防合规性审查,具体设计请咨询注册结构工程师及消防技术服务机构,以正式检测报告和当地主管部门审批意见为准。前期调研多花半天,后期方案返工能省大半周。祝课设顺利推进!