序号 | 设计要注意的点(核心) | 关键依据(报告+规范) |
1 | 边坡与基础安全距离不足:基底45°应力线进入边坡土体,必须先做边坡稳定与距坡缘距离验算/治理 | 报告5.1.1–5.1.2;GB50007-2011 5.4.2;GB50011-2010 3.3.5 |
2 | 持力层与承载力与原设计不一致(fak≈80 vs 200kPa),不能以原200kPa继续用 | 报告5.1.2实测承载力/土层结论;GB50007-2011 5.3.4(倾斜允许0.004) |
3 | 整体倾斜率约0.008>0.004/H/200,侧向位移已把地基基础、上部结构评级拉到Cu/Csu,需"止倾+(必要时)纠偏"策略 | 报告5.2.4位移表+第二部分评级;GB50292-2015 7.3.10 |
4 | 临河侧地坪开裂/围墙沉降开裂 ⇒ 防水排水截水是地基安全的一部分 | 报告5.1.1;报告建议(1) |
5 | 抗震不满足:地基抗震承载力+多根柱/梁地震工况不足+填充墙开裂脱开 ⇒ 按抗震体系补齐(柱端、梁端、填充墙拉结) | 报告第三部分结论与建议;GB50011-2010、GB50023-2009/GB55021-2021 |
6 | 地勘/质保资料缺失 ⇒ 加固设计必须建立在补勘与现场揭露检验之上,验算输入要写实 | 报告4.1–4.3 |