老旧建筑局部改造为歌舞娱乐场所的消防设施要求

[复制链接]

203

主题

0

回帖

142

积分

版主

积分
142
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
老旧建筑局部改造为歌舞娱乐场所的消防设施要求

一、室内消火栓设置要求
GB 55037-2022第3.2.1条(全文强条):歌舞娱乐场所必须设置室内消火栓系统
无论建筑体积是否超过5000m³,只要改造为歌舞娱乐场所就必须设置
该条已整合原GB 50016-2014第8.2.1条第3款和第5款的要求
歌舞娱乐场所无面积豁免,即使是小面积改造也必须设置

二、消防水池和供水设施配置
400㎡局部改造区域不需要单独设置消防水池和供水设施
GB 50974-2014第6.1.3条/第6.1.8条:应接入建筑原有消防给水系统统一设置
重点:需按整体建筑重新核算消防用水量
原有系统不能满足新增需求时,应整体改造提升而非仅针对局部

三、后续改造场所的处理
后续改造同样不需要单独设置水池和供水设施
应统筹设计消防系统,每次改造进行消防性能化评估
累计改造面积增加导致用水量增加时需对原有系统扩容
系统改造须由具备资质的设计单位统一设计

四、规范条款适用与过渡
GB 55037-2022已整合旧规范条款,不再区分第3款和第5款
旧规范中歌舞娱乐按第3款要求(无论建筑规模),公共建筑按第5款(>5000m³)
新规范直接按GB 55037-2022第3.2.1条执行
50㎡小场所也无豁免,可采用走道增设消火栓箱服务多个小房间的方式

避坑提醒
⚠ 老旧建筑改造须由有资质设计单位出图,经消防部门审批后方可施工
⚠ 切勿自行判断是否设置消火栓,以免造成重大安全隐患
⚠ 改造前应进行消防安全评估,提前与消防审批部门沟通执行尺度
⚠ 若建筑原有消防设施陈旧,应整体改造升级

本文由知识版主整理,内容源自GB 55037-2022、GB 50974-2014等规范解读,仅供专业交流参考。