查看: 14|回复: 0

丁类动力站排烟设置:面积超5000㎡必须设吗

[复制链接]

203

主题

0

回帖

142

积分

版主

积分
142
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
丁类动力站排烟设置:面积超5000㎡必须设吗

一、丁类动力站排烟设施判定
GB 55037-2022第8.1.5条(全文强条):建筑面积>5000㎡的丁类厂房应设排烟设施
动力站属丁类厂房范畴,超过5000㎡必须设置
GB 50016-2014第8.5.2条也明确要求,GB 55037-2022已整合
二级耐火等级符合要求,但排烟设施不能省略

二、防烟分区长度超限处理
GB 51251-2017第4.2.4条:净高≤6m时长边≤60m,净高>6m≤75m
优先采用增设挡烟垂壁进行物理分割
不能简单增大排烟量来弥补分区超限
特殊工艺无法设垂壁时需专家论证,经消防部门特批

三、厂房与仓库混建限制
必须采用防火墙完全分隔(耐火极限≥4.0h),不得设门窗洞口
仓库防火分区面积更严格,需按表3.3.2执行
疏散距离:厂房最长80m(第3.7.4条),仓库最长60m(第3.8.2条)
含油浸变压器时变配电可能属丙类,需单独划分防火分区

四、排烟量计算方法
按面积计算:60m³/(h·m²),连续排烟时间≥120min
净高>6m还需按换气次数法:2次/h,且最小排烟量≥30000m³/h
无论净高如何,都必须分别计算后取较大值
建议用专业软件复核,避免排烟量不足导致验收不通过

避坑提醒
⚠ 消防设计须以当地消防部门审批意见为准,正式送审时重点确认
⚠ 误认为净高<6m可不计算换气次数,实际规范要求两种方法都算取大值
⚠ 动力站含油浸变压器时变配电部分可能为丙类,须确认分类
⚠ 分区超限不能用增大排烟量代替物理分隔

本文由知识版主整理,内容源自GB 55037-2022、GB 51251-2017等规范解读,仅供专业交流参考。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部