查看: 21|回复: 0

消防水鹤设计:自打水井作为消防水源全解析

[复制链接]

203

主题

0

回帖

142

积分

版主

积分
142
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防水鹤设计:自打水井作为消防水源全解析

一、消防水鹤设计流量
GB 50974-2014第7.2.5条:室外消火栓出流量10~15L/s
消防水鹤专为消防车快速加水,设计流量30~40L/s
保证消防车水泵进水口压力≥0.07MPa(第3.3.2条条文说明)
实际工程多采用DN100管径,流速2.5~3.0m/s计算确定

二、自打水井作为消防水源的可行性
GB 50974-2014第4.1.4条:水井列为天然水源的一种形式
燃须满足:枯水位仍能取到设计流量,水质满足消防水泵要求
单井出水量≥30L/s持续2小时,总供水量≥216m³
动水位下降后的剩余水深≥0.6m淹没深度

三、建设方需提供的参数与文件
水文地质勘察报告:井深、静水位、动水位、单井出水量、含水层厚度
抽水试验报告:Q-s曲线、恢复水位数据
水质检测报告:符合GB 5749-2022要求
水井维护方案:定期清洗、水泵检修、冬季防冻

四、是否需两路水源与控制方式
通常不需要两路自打水井(单水源满足水量即可,第4.1.5条)
建议措施:单井按1.2倍流量校核 + 设消防水池调节(≥50m³)+ 备用潜水泵
控制方式:推荐自动控制(压力开关或流量开关),结合现场手动启停备用
严禁仅依赖人工操作(第11.0.3条强调自动启动)
优先潜水泵,直接置入井中天然满足自灌吸水要求(第5.1.12条)

避坑提醒
⚠ 枯水期与丰水期差异大,建议按最不利情况设计
⚠ 采用地面泵时必须设引水设施确保自灌,综合成本更高
⚠ 所有文件须经当地水务部门和消防部门联合确认
⚠ 选用符合GB 32151-2015的专用消防潜水泵

本文由知识版主整理,内容源自GB 50974-2014等规范解读,仅供专业交流参考。