查看: 18|回复: 0

大空间厂房疏散指示标志布置:有护栏通道如何设置

[复制链接]

203

主题

0

回帖

142

积分

版主

积分
142
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
大空间厂房疏散指示标志布置:有护栏通道如何设置

一、疏散指示标志布置要点
GB 51309-2018第3.2.8条:大空间场所(>3000㎡单层/>6000㎡总建)采用集中控制型系统
标志沿设定路线连续设置,间距≤3m(普通场所20m)
转弯处必须增设标志,转弯角度>45°时加密布置
标志底边距地0.3~0.5m,避免被护栏遮挡

二、应急照明要求
通道地面水平照度≥5lx,安全出口前等重点区域≥10lx
护栏开口处增设蓄光型疏散指示标志作为补充
GB 55037-2022第7.1.5条:疏散通道净宽≥1.4m

三、建筑分类判定原则
建筑分类按整体确定,不是按防火分区
主要依据建筑高度、层数、使用功能和火灾危险性
当建筑内设置不同火灾危险性场所时,按最大的部分确定
厂房一般不低于二级耐火等级

四、电缆井道防火封堵做法
楼板处封堵:防火泥打底+防火包堆砌+防火隔板覆盖,总厚≥100mm
管道穿越处:阻火圈或阻火包+防火密封胶
封堵后耐火极限≥该部位楼板耐火极限(通常1.5h)
常见问题:防火泥不均匀、防火包填充不密实、未做承托结构

避坑提醒
⚠ 护栏不能阻碍疏散路径,净宽≥1.4m
⚠ 电缆井封堵厚度不足是验收返工常见问题
⚠ 封堵方案施工前报送消防部门审核

本文由知识版主整理,内容源自GB 51309-2018、GB 55037-2022等规范解读,仅供专业交流参考。