消防水箱补水管位置与自灌吸水要求详解

[复制链接]

203

主题

0

回帖

142

积分

版主

积分
142
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防水箱补水管位置与自灌吸水要求详解

一、补水管必须在溢流管以上接入
GB 50974-2014第4.3.9条第2款:进水管在溢流水位以上接入
进水口最低点高出溢流边缘=进水管径,且100~150mm
原理:防倒流污染,避免消防水箱杂质倒灌回市政管网
工程中常见返工就是补水管接低了被验收卡住

二、消防水泵自灌式吸水要求
第5.1.12条:吸水口应低于消防水池最低有效水位
喇叭口在最低有效水位下淹没深度≥600mm
设旋流防止器时≥200mm
此为强条,曾有因吸水口高出最低水位导致启动失败的案例

三、高位水箱高度不足的补救措施
首要方案:设稳压泵(一类高层<0.10MPa时)
次选:系统末端设小型增压装置
改造项目经批准可用气压水罐替代部分高度
稳压泵流量≤管网漏水量(1~3L/s),气压罐容积满足30s水量

四、稳压泵启停压力设定
启泵压力P1:低于系统最低工作压力0.02~0.05MPa
停泵压力P2:P1的1.1~1.2倍
低压报警压力:比P1低0.02~0.03MPa
建议设30秒延时启动,避免微小波动误动作

避坑提醒
⚠ 必须实测系统漏损量确定P1,避免稳压泵频繁启停
⚠ 补水管接低是高频返工项,设计时特别注意
⚠ 调试后做72h连续运行测试