查看: 16|回复: 0

独栋幼儿园楼梯间封闭要求及人员密集场所消防疏散详解

[复制链接]

203

主题

0

回帖

142

积分

版主

积分
142
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
独栋幼儿园楼梯间封闭要求及人员密集场所消防疏散详解

一、幼儿园楼梯间是否封闭
GB 55037-2022第7.1.12条:幼儿园必须用封闭楼梯间
封闭式外廊不符合例外条件
仅「敞开式外廊直接相连」可开敞楼梯间

二、儿童活动场所设置在高层
可设置,但严格限制
GB 55037-2022第4.2.2条:必须首层~三层
必须设置独立安全出口和疏散楼梯

三、手术室消防特殊规定
耐火极限≥2.00h防火隔墙、≥1.00h楼板
隔墙门为甲级防火门
必须设自动灭火系统(通常气体灭火)

四、幼儿园疏散要求
门≥1.4m,走道≥1.6m,楼梯≥1.6m
两安全出口间≤25m,袋形走道≤20m
楼梯间门用乙级防火门

避坑提醒
⚠ 方案阶段建议做疏散模拟验证
⚠ 消防部门会重点测试疏散时间

本文由知识版主整理,内容源自GB 55037-2022等规范解读,仅供专业交流参考。